GTL
- Bertrand83
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : ven. 3 oct. 2025 06:58
- Contact :
GTL
Bonjour.
Électricien à la retraite, je vais réaliser l'installation de la maison que ma fille vient d'acheter et je souhaite quelques précisions concernant la norme 15-100 pour la mise en œuvre.
Je projette d'installer le tableau électrique dans l'emplacement de la porte d'entrée actuelle qui doit être condamnée, une nouvelle étant crée ailleurs.
Je projette donc de murer cette porte avec de l'aglo de 10 coté extérieur que j'aimerais doubler d'isolant (polystyrène + placo, 80+10) pour éviter les pont thermique.
L'épaisseur actuelle du mur étant de 40, avec l'isolation intérieure j'aurais environ 45cm derrière la porte de placard de propreté, moins 22cm (mur et isolation extérieure) reste 23 pour la GTL.
Étant à plus de 30m du point de raccordement, Enedis m'a dit que je devais placer un coffret de branchement de type 2 sur la propriété, et repartir de là pour aller au tableau du logement.
QUESTIONS :
- une goulotte PVC est elle obligatoire sous le tableau, ou un morceau dessus et un morceau dessous est il accepté ?
- le tableau, peut il être fixé directement sur le placo ?
Merci de me dire si quelque chose ne sera pas accepté par le consuel dans ce projet. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, je suis à l'écoute.
J'aurais d'autres question ensuite concernant la mise en œuvre du logement. Merci de m'avoir lu.
Électricien à la retraite, je vais réaliser l'installation de la maison que ma fille vient d'acheter et je souhaite quelques précisions concernant la norme 15-100 pour la mise en œuvre.
Je projette d'installer le tableau électrique dans l'emplacement de la porte d'entrée actuelle qui doit être condamnée, une nouvelle étant crée ailleurs.
Je projette donc de murer cette porte avec de l'aglo de 10 coté extérieur que j'aimerais doubler d'isolant (polystyrène + placo, 80+10) pour éviter les pont thermique.
L'épaisseur actuelle du mur étant de 40, avec l'isolation intérieure j'aurais environ 45cm derrière la porte de placard de propreté, moins 22cm (mur et isolation extérieure) reste 23 pour la GTL.
Étant à plus de 30m du point de raccordement, Enedis m'a dit que je devais placer un coffret de branchement de type 2 sur la propriété, et repartir de là pour aller au tableau du logement.
QUESTIONS :
- une goulotte PVC est elle obligatoire sous le tableau, ou un morceau dessus et un morceau dessous est il accepté ?
- le tableau, peut il être fixé directement sur le placo ?
Merci de me dire si quelque chose ne sera pas accepté par le consuel dans ce projet. Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, je suis à l'écoute.
J'aurais d'autres question ensuite concernant la mise en œuvre du logement. Merci de m'avoir lu.
Re: GTL
Bonjour
Ne pas confondre GTL et goulotte
Une goulotte PVC n'est nullement obligatoire
On peut fixer le tableau sur le tableau
Avec un type 2, bien penser au dispositif de coupure générale dans l'ETEL.
Ne pas confondre GTL et goulotte
Une goulotte PVC n'est nullement obligatoire
On peut fixer le tableau sur le tableau
Avec un type 2, bien penser au dispositif de coupure générale dans l'ETEL.
Carminas
Re: GTL
Ou même, si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR :
https://www.boutique.afnor.org/
Cherchez "NF C15-100/A5" pour la partie habitation mise à jour en 2015.
Affichez la norme concernée et cliquez sur "consulter gratuitement en ligne"
A noter qu'une nouvelle version de la norme vient de sortir, mais elle ne s'applique qu'aux habitations dont le permis de construire est postérieur au 1er septembre 2025.
Et elle ne change pas grand chose sur le fond.
https://www.boutique.afnor.org/
Cherchez "NF C15-100/A5" pour la partie habitation mise à jour en 2015.
Affichez la norme concernée et cliquez sur "consulter gratuitement en ligne"
A noter qu'une nouvelle version de la norme vient de sortir, mais elle ne s'applique qu'aux habitations dont le permis de construire est postérieur au 1er septembre 2025.
Et elle ne change pas grand chose sur le fond.
Carminas
- Bertrand83
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : ven. 3 oct. 2025 06:58
- Contact :
Re: GTL
Merci à tous pour vos réponses.
Je ne connaissais pas le terme ETEL, mais il m'a permit de trouver un document très clair là dessus, mais qui date de 2018. est il toujours d'actualité ?
Il est bien entendu qu'il faut un disjoncteur de branchement instantané dans l'ETEL et un disjoncteur sélectif dans le coffret extérieur.
J'avais peur que la 15-100 aie des normes particulières concernant le support du tableau électrique, me souvenant des dispositions particulières concernant les coffrets de distribution d'immeuble que j'avais eu à mettre en œuvre en 2013. (norme 14-100) notamment mur plein d'au moins 10 cm pour fixation des éléments.
Je ne connaissais pas le terme ETEL, mais il m'a permit de trouver un document très clair là dessus, mais qui date de 2018. est il toujours d'actualité ?
Il est bien entendu qu'il faut un disjoncteur de branchement instantané dans l'ETEL et un disjoncteur sélectif dans le coffret extérieur.
J'avais peur que la 15-100 aie des normes particulières concernant le support du tableau électrique, me souvenant des dispositions particulières concernant les coffrets de distribution d'immeuble que j'avais eu à mettre en œuvre en 2013. (norme 14-100) notamment mur plein d'au moins 10 cm pour fixation des éléments.
- Bertrand83
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : ven. 3 oct. 2025 06:58
- Contact :
Re: GTL
Une petite précision qui ne mérite sans doute pas d'ouvrir un autre sujet :
en tant que particulier qui fais mon installation moi même, pour le consuel, suis-je dans l'obligation de respecter les normes imposée de quantité minimale d'équipement comme pour la réalisation d'un logement locatif ou pour un client avec consuel.
en tant que particulier qui fais mon installation moi même, pour le consuel, suis-je dans l'obligation de respecter les normes imposée de quantité minimale d'équipement comme pour la réalisation d'un logement locatif ou pour un client avec consuel.
Re: GTL
Bonjour
Donc il est toujours d'actualité, à la remarque prêt faite plus haut sur la version qui vient de sortir
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, donc par ordre de coût croissant mettre dans l'ETEL
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules à côté.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Après, si vous n'avez pas de consuel à faire passer, personne n'ira rien vous dire si vous ne mettez pas en oeuvre certains points de confort de la norme comme des certaines quantités minimales.
Néanmoins la norme est plutôt peu-disante à ce sujet.
Perso j'ai plutôt tendance a en mettre plus que ce qu'elle impose que l'inverse.
Mais je ne sais pas à quel quantitatif particulier vous faisiez allusion.
En revanche soyez intraitable avec les point de sécurité de la norme (terre partout, respect des volumes sdb, liaison équipotentielle, section des conducteurs, calibre des protections, non surcharge des différentiel, type des différentiels...)
La version de la norme n'a pas évolué entre 2015 et 2025est il toujours d'actualité ?
Donc il est toujours d'actualité, à la remarque prêt faite plus haut sur la version qui vient de sortir
Non surtout pas, vous n'aurez aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.Il est bien entendu qu'il faut un disjoncteur de branchement instantané dans l'ETEL
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas, donc par ordre de coût croissant mettre dans l'ETEL
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules à côté.
- disjoncteur de branchement 60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ces contraintes concernent la NF C14-100, pas la NF C15-100, donc pas concerné avec un type 2J'avais peur que la 15-100 aie des normes particulières concernant le support du tableau électrique, me souvenant des dispositions particulières concernant les coffrets de distribution d'immeuble que j'avais eu à mettre en œuvre en 2013. (norme 14-100) notamment mur plein d'au moins 10 cm pour fixation des éléments.
Cela dépend de ce que vous faites comme type de rénovation :en tant que particulier qui fais mon installation moi même, pour le consuel, suis-je dans l'obligation de respecter les normes imposée de quantité minimale d'équipement comme pour la réalisation d'un logement locatif ou pour un client avec consuel.
- Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Après, si vous n'avez pas de consuel à faire passer, personne n'ira rien vous dire si vous ne mettez pas en oeuvre certains points de confort de la norme comme des certaines quantités minimales.
Néanmoins la norme est plutôt peu-disante à ce sujet.
Perso j'ai plutôt tendance a en mettre plus que ce qu'elle impose que l'inverse.
Mais je ne sais pas à quel quantitatif particulier vous faisiez allusion.
En revanche soyez intraitable avec les point de sécurité de la norme (terre partout, respect des volumes sdb, liaison équipotentielle, section des conducteurs, calibre des protections, non surcharge des différentiel, type des différentiels...)
Carminas
- Bertrand83
- Nouveau

- Messages : 6
- Enregistré le : ven. 3 oct. 2025 06:58
- Contact :
Re: GTL
Merci Carminas !
Tout est plus clair.
Tout est plus clair.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 7 invités

