phase - neutre - différentiel
Re: phase - neutre - différentiel
petite precision je suis limité en place sur mon tableau alors 8 modules ou 4
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7279
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: phase - neutre - différentiel
Hello,volto a écrit : ↑dim. 28 sept. 2025 10:18 bonjour, suivant les conseils ci-dessus (merçi RFCO) je vais installer en tete de tableau un disjoncteur différentiel triphasé 63A 30ma type A -
quelle difference entre ses 2 disjoncteurs ?
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2813356175
1) est-ce un type A ?
https://www.amazon.fr/Schneider-Electri ... 074&sr=8-8
1) de dimensions beaucoup plus petites 4 modules au lieu de 8 (merlin gerin) exerce t'il les memes fonctions ??
merçi et bonne journée
Selon tampographie
le premier est un type AC
le deuxième est un type A
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7279
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: phase - neutre - différentiel
Précision
le premier est un disjoncteur différentiel
le deuxième est un interrupteur différentiel, d'où la taille réduite
le premier est un disjoncteur différentiel
le deuxième est un interrupteur différentiel, d'où la taille réduite
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités