Problème test lampes en alternatif

Message par tonnerre33 »

Bonjour,

Je vous expose mon problème.

Je souhaite effectuer un test lampe (BP + diodes).

Le problème c'est que les lampes sont alimentées en 48VAC et ce sont des voyants à del.

Du coup en sortie des diodes je n'ai plus que 26VAC environ (mesuré) ce qui est insuffisant pour alimenter les voyants à del.

En effet l'alternance négative de la sinusoide est supprimée ce qui explique cette chute de tension.

Avez vous une solution pour effectuer un test lampe dans mon cas ?

Merci d'avance pour votre aide.

Jordan.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1607
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Problème test lampes en alternatif

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Désolé pour le retard. ;-) Pour votre test lampes, le plus simple c'est de reprendre le câblage de votre équipement et d'installer un pont redresseur. Vous distribuez en 48 V continu la signalisation et appliquez ce schéma : http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=6513 Attention au sens de raccordement de vos voyants. :-)
Avatar du membre
tonnerre33
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 11:50
Contact :

Re: Problème test lampes en alternatif

Message par tonnerre33 »

Bonjour,

Merci pour ta réponse.
Le câblage effectué sur l'installation est bien celui du schéma que tu m'as donné en lien.
Cependant le but du jeux c'est de conserver le 48VAC sinon c'est trop facile...
Non je plaisante :lol: c'est surtout que l'on ne peux pas changer l'alimentation :-D car il faudrait changer toute les relais, électrovannes ....
On ne peut pas non plus rajouter une alimentation car plus de place.

Encore merci pour ta réponse.

Jordan.