note de calcul élec calc

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

note de calcul élec calc

Message par benzou »

Bonjour à tous,
je suis en train de réaliser une note de calcul, j'ai des observations sur des départs "contraintes thermiques trop importante"
pourtant le courant de court circuit est faible dans l'armoire, 3 kA en Icc1 et 5kA en Icc3.
surtout ce qui est bizarre c'est que j'ai sensiblement les mêmes données sur des disjoncteurs et que je l'ai parfois et d'autres non.
le disjoncteur est un 16A pour du 2.5 mm².


merci d'avance pour votre aide
pericles
Expert
Expert
Messages : 1303
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: note de calcul élec calc

Message par pericles »

bonjour,
il faut connaître la longueur de la canalisation et le courant de court-circuit minimum Ik1min.

voir un exemple de calcul https://uploadnow.io/f/zxP1r7N

cordialement
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 213
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: note de calcul élec calc

Message par benzou »

Bonjour Pericles,
merci pour ton aide, je n'avais pas mis de référence constructeur, cela enlève le défaut sur le logiciel, merci à toi
Avatar du membre
edwinwalker
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 21 juil. 2025 04:49
Contact :

Re: note de calcul élec calc

Message par edwinwalker »

Bonjour, peut-être que la longueur des câbles ou le type de pose influe sur l’échauffement calculé ? Parfois ça joue beaucoup dans les notes de calcul.
Avatar du membre
CIRA
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 3 sept. 2025 23:43
Contact :

Re: note de calcul élec calc

Message par CIRA »

Bonjour,

Au vu de l’observation, avant de penser a mettre une référence matérielle, je pense à un problème de magnétique.
Câble de petite section et long, alors ikmin au bout du câble trop faible pour être vu par le disjoncteur.
Solution, régler le magnétique sous la valeur de ikmin au bout du câble -> un courbe B peux t’aider.
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité