Je suis en train de revoir une installation industrielle, et je me pose des questions sur le choix d’un disjoncteur pour protéger un moteur triphasé de 11 kW.
Le moteur sera piloté via un variateur de fréquence, donc je cherche une protection efficace mais sans déclenchements intempestifs.
Est-ce que vous utilisez généralement un disjoncteur moteur classique ou un magnétothermique avec réglage adapté dans ce type de configuration ? Si vous avez des références précises ou des conseils concrets, je suis preneur.
Je suis aussi tombé sur un article utile à ce sujet, qui explique les critères à prendre en compte pour bien choisir un disjoncteur pour moteur électrique
Merci d’avance pour vos retours,
Choix d’un disjoncteur pour moteur triphasé 11 kW avec variateur de fréquence
- tristanbailly83
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : mar. 1 juil. 2025 06:09
- Contact :
Re: Choix d’un disjoncteur pour moteur triphasé 11 kW avec variateur de fréquence
Les critères c'est simples.
1 Le disjoncteur protège le variateur PAS le moteur
2 Chaque constructeur préconise les protections adaptés à son matériel. Il suffit juste de lire la documentation.
3 Aucun besoin d'aller consulter un lien de spam déguisé...
JC
1 Le disjoncteur protège le variateur PAS le moteur
2 Chaque constructeur préconise les protections adaptés à son matériel. Il suffit juste de lire la documentation.
3 Aucun besoin d'aller consulter un lien de spam déguisé...
JC