Parafoudre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Mettero
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 17 juin 2025 08:09
Contact :

Parafoudre

Message par Mettero »

Bonjour

Quand je regarde cette vidéo, je suis assez dubitatif.
Dans le cas 1, en fait le parafoudre est directement sur les borniers, donc en fait il n'est ni en amont ni en aval des différentiels, il est totalement en parallèle. Donc pourquoi certains disent qu'il faut le mettre en amont des différentiels ?

https://www.youtube.com/watch?v=LrFm68sdq_k

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Parafoudre

Message par RFco »

Hello


Dans les deux cas c'est en amont des différentiels
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mettero
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 17 juin 2025 08:09
Contact :

Re: Parafoudre

Message par Mettero »

Je vais revoir la vidéo . Mais il est branché aux borniers lesquels alimentent les lignes du tableau . Moi je vois une dérivation . En amont pour moi ça veut dire que le courant passe d’abord par le parafoudre avant les différentiels et là ce que j’ai cru voir c’est que tout le monde est alimenté en même temps par le bornier
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Parafoudre

Message par RFco »

Justement, c'est bien en amont de ce qu'ils alimentent
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mettero
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 17 juin 2025 08:09
Contact :

Re: Parafoudre

Message par Mettero »

IMG_3520.jpeg
La moi je vois sur le bornier de phase , l’arrivée principale , et de là part un fil pour le différentiel de la ligne 1 avec le peigne pour les autres lignes et le fil vers le parafoudre

Donc l’arrivée principale alimente en parallèle le parafoudre et les lignes .. non ?
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Parafoudre

Message par RFco »

il est bien alimenté en AMONT des différentiels et comme eux juste en aval du Disjoncteur de Branchement
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mettero
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 17 juin 2025 08:09
Contact :

Re: Parafoudre

Message par Mettero »

Le bornier c’est un gros domino ! Y a pas d’amont ni d’aval , c’est une dérivation !

PP principale
D diff
Pa Parafoudre

IMG_3520.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Parafoudre

Message par RFco »

les bornes en haut de chaque diff représentent l'amont de ces diffs donc le parafoudre est en amont

merci de le comprendre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Mettero
De passage
De passage
Messages : 18
Enregistré le : mar. 17 juin 2025 08:09
Contact :

Re: Parafoudre

Message par Mettero »

Quand la foudre va décharger dans le circuit, le courant va passer de manière simultanée dans le bornier électrique et va diffuser à la fois dans le différentiel et dans le parafoudre. Je suis dubitatif sur le fait que le parafoudre soit en position 3 sur le bornier de phase et le différentiel en position 4 y change quoique ce soit. C'est quand même un peu particulier. Dans mon esprit, l'alimentation principale devrait passer dans le parafoudre et partir du parafoudre vers le bornier du tableau et là on aurait vraiment un protection . Mais bon si ça fonctionne ... tant mieux. Ca doit vraiment être ultra réactif un parafoudre.

Merci pour votre patience...
SCR-20250703-jakf.jpeg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Parafoudre

Message par RFco »

selon modèle cela peut réagir de l'ordre de la pico seconde (Unité de temps égale à un millième de milliardième de seconde)

https://www.forumconstruire.com/constru ... %236516437
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités