Re: Remarque Apave
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remarque Apave
Bonjour
,
67 Ohms ça fait vraiment beaucoup surtout pour une prise de terre, si vous ne pouvez pas poser une nouvelle terre, se raccorder à celle de l’hôtel (qui est sous 10 Ohms) paraît logique, mais il faut bien vérifier que ça ne crée pas de problème entre les deux installations, vu qu’elles ont des départs EDF séparés.
Peut-être aussi regarder si les connexions existantes ne peuvent pas être améliorées ou nettoyées, parfois ça change beaucoup la résistance. Vous avez déjà testé ça ?
67 Ohms ça fait vraiment beaucoup surtout pour une prise de terre, si vous ne pouvez pas poser une nouvelle terre, se raccorder à celle de l’hôtel (qui est sous 10 Ohms) paraît logique, mais il faut bien vérifier que ça ne crée pas de problème entre les deux installations, vu qu’elles ont des départs EDF séparés.
Peut-être aussi regarder si les connexions existantes ne peuvent pas être améliorées ou nettoyées, parfois ça change beaucoup la résistance. Vous avez déjà testé ça ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Remarque Apave
Helloisaac12LG a écrit : ↑jeu. 5 juin 2025 14:02 Bonjour,
67 Ohms ça fait vraiment beaucoup surtout pour une prise de terre, si vous ne pouvez pas poser une nouvelle terre, se raccorder à celle de l’hôtel (qui est sous 10 Ohms) paraît logique, mais il faut bien vérifier que ça ne crée pas de problème entre les deux installations, vu qu’elles ont des départs EDF séparés.
Peut-être aussi regarder si les connexions existantes ne peuvent pas être améliorées ou nettoyées, parfois ça change beaucoup la résistance. Vous avez déjà testé ça ?
Tu n'a pas lu tous les messages ce qui est une erreur, sinon tu ne dirais pas ces choses, à moins que ce ne soit un préambule à donner des liens publicitaires.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Remarque Apave
Hello,RFco a écrit : ↑jeu. 5 juin 2025 19:50Helloisaac12LG a écrit : ↑jeu. 5 juin 2025 14:02 Bonjour,
67 Ohms ça fait vraiment beaucoup surtout pour une prise de terre, si vous ne pouvez pas poser une nouvelle terre, se raccorder à celle de l’hôtel (qui est sous 10 Ohms) paraît logique, mais il faut bien vérifier que ça ne crée pas de problème entre les deux installations, vu qu’elles ont des départs EDF séparés.
Peut-être aussi regarder si les connexions existantes ne peuvent pas être améliorées ou nettoyées, parfois ça change beaucoup la résistance. Vous avez déjà testé ça ?
Tu n'a pas lu tous les messages ce qui est une erreur, sinon tu ne dirais pas ces choses, à moins que ce ne soit un préambule à donner des liens publicitaires.
@+
Tu as raison, j’ai sûrement loupé un ou deux messages en lisant un peu trop vite, ce n’était pas du tout une intention cachée de balancer de la pub, je te rassure
Merci pour la remarque, je vais relire tout ça plus attentivement… avec un bon café cette fois