Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
- bob_le_pas_bo
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. 21 mai 2025 01:03
- Contact :
Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Bonjour tous.
Il y a 1/2 siècle (à peux prêt) je suis devenu électrotechnicien, cool non?
Bon, plus sérieux, j'ai fait une installation dans un appartement en immeuble il y à 25/30 ans.
Là, on me demande (à raison) de déplacer la coffret électrique d''un bon mètre, donc, ajouter du fil.
J'en étais resté aux sucres/dominos, mais apparemment, pas bon puis aux bornes wago et apparemment, il semble pas bon non plus !
Heu, help comment je peux allonger des connections électriques, rail din + borniers entrelec ou autre ? Je les soude à l'arc ...
Merci .
Moi.
Il y a 1/2 siècle (à peux prêt) je suis devenu électrotechnicien, cool non?
Bon, plus sérieux, j'ai fait une installation dans un appartement en immeuble il y à 25/30 ans.
Là, on me demande (à raison) de déplacer la coffret électrique d''un bon mètre, donc, ajouter du fil.
J'en étais resté aux sucres/dominos, mais apparemment, pas bon puis aux bornes wago et apparemment, il semble pas bon non plus !
Heu, help comment je peux allonger des connections électriques, rail din + borniers entrelec ou autre ? Je les soude à l'arc ...
Merci .
Moi.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
hello
et où est le disjoncteur de branchement?
doit il aussi être déplacé?
@+
et où est le disjoncteur de branchement?
doit il aussi être déplacé?
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- bob_le_pas_bo
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. 21 mai 2025 01:03
- Contact :
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Bonjour.
Non, le disjoncteur (edf) n'est pas déplacé, seulement le tableau.
Moi
Non, le disjoncteur (edf) n'est pas déplacé, seulement le tableau.
Moi
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Bonjour
Donc dominos, mieux bornes type wago
Le plus propre c'est bien les bornes sur rail
@+
Donc dominos, mieux bornes type wago
Le plus propre c'est bien les bornes sur rail
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- bob_le_pas_bo
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. 21 mai 2025 01:03
- Contact :
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Bonjour FRco.
Merci du retour.
D'accord avec toi concernant les bornes sur rail din.
Mais, de mon point de vue:
- Pus cher (à relativiser), pb éventuel de place dans la gaine... Et surtout, il faut visser, avec tous les pb avec. Oubli de serrage, serrage pas assez "fort" ...
- Les borniers wago, simples d'utilisation mais, il m'a semblé avoir lu qu'il y avait un pb de tenue en courant avec eux. Fake news ?
Donc, là, j'hésite entre les deux solutions.
Moi
Merci du retour.
D'accord avec toi concernant les bornes sur rail din.
Mais, de mon point de vue:
- Pus cher (à relativiser), pb éventuel de place dans la gaine... Et surtout, il faut visser, avec tous les pb avec. Oubli de serrage, serrage pas assez "fort" ...
- Les borniers wago, simples d'utilisation mais, il m'a semblé avoir lu qu'il y avait un pb de tenue en courant avec eux. Fake news ?
Donc, là, j'hésite entre les deux solutions.
Moi
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
hello,
Il existe des bornes pour rail automatiques
jamais entendu parler de problème pareil avec bornes wago
@+
Il existe des bornes pour rail automatiques
jamais entendu parler de problème pareil avec bornes wago
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- bob_le_pas_bo
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. 21 mai 2025 01:03
- Contact :
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Ben merci une fois de plus.
Je vais faire une recherche sur ces bornes auto (chez RS ...)
Moi
Je vais faire une recherche sur ces bornes auto (chez RS ...)
Moi
- bob_le_pas_bo
- Nouveau

- Messages : 5
- Enregistré le : mer. 21 mai 2025 01:03
- Contact :
Re: Evolution d'une install, heu, là, je suis un peu perdu
Bonjour.
Je ne vous ai pas oublié (houps, j'ai un pb ,vite, sur le premier forum et on oublie ensuite, Pas mon style...)
Je suis en cours d'achats/d'évolution/modifications ...
Une nouveauté que je viens d'apprendre: Avant, dans mon siècle, pour un contacteur jour/nuit, il suffisait de "sortir le neutre de commande du relais J/N.
Là actuellement, c'est un contact "sec" sur une phase. Ben pkoi pas.
Donc, çà avance (tin, un truc simple sur le papier qui devient une galère ...)
Bob
Je ne vous ai pas oublié (houps, j'ai un pb ,vite, sur le premier forum et on oublie ensuite, Pas mon style...)
Je suis en cours d'achats/d'évolution/modifications ...
Une nouveauté que je viens d'apprendre: Avant, dans mon siècle, pour un contacteur jour/nuit, il suffisait de "sortir le neutre de commande du relais J/N.
Là actuellement, c'est un contact "sec" sur une phase. Ben pkoi pas.
Donc, çà avance (tin, un truc simple sur le papier qui devient une galère ...)
Bob
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités