Section PEN réduite

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Sylbouh
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 6 juin 2023 13:41
Contact :

Section PEN réduite

Message par Sylbouh »

Bonjour,
J'ai un doute : peut on réduire la section d'un PEN (régime TNC) à la moitié de la section de la phase ?
J'ai du mal à trouver un réponse clair à ce sujet.
Un circuit équilibré avec un taux d'harmonique inférieur à 15% sont-ils suffisants pour pouvoir réduire le PEN ?
Merci.
Avatar du membre
poiluu
De passage
De passage
Messages : 33
Enregistré le : ven. 7 déc. 2018 15:13
Contact :

Re: Section PEN réduite

Message par poiluu »

Bonjour

J'ai trouvé cela , mais peut être il existe plus de choses


524.2.3 Dans les circuits polyphasés dont les conducteurs de phase ont une section supérieure à
16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium, le conducteur neutre peut avoir une section inférieure à
celle des conducteurs de phase si les conditions suivantes sont simultanément remplies :
- la charge transportée par le circuit en service normal est supposée équilibrée et le taux
d’harmoniques de rang 3 et multiple de 3 ne dépasse pas 15 % dans le conducteur de phase ;
En règle générale la section réduite du conducteur neutre n'est pas inférieure à la moitié de celle
des conducteurs de phase.
- le conducteur neutre est protégé contre les surintensités suivant les règles du 431.2 ;
- la section du conducteur neutre est au moins égale à 16 mm² en cuivre ou 25 mm² en aluminium.
524.2.4 Un conducteur neutre ne peut être commun à plusieurs circuits.


543.4 Conducteurs PEN
543.4.1 Un conducteur PEN ne peut être utilisé que dans les installations fixes et, pour des
raisons mécaniques, doit avoir une section au moins égale à 10 mm2 en cuivre ou 16 mm2 en
aluminium.
La section du conducteur PEN répond aux conditions imposées en 524 pour le conducteur
neutre.
Avatar du membre
Sylbouh
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 6 juin 2023 13:41
Contact :

Re: Section PEN réduite

Message par Sylbouh »

Bonjour,
Merci pour votre retour.
C'est effectivement ce que j'avais aussi trouvé dans la norme. Mais ce qui me pose problème est que le PEN n'est pas protégé par les surintensités, car le disjoncteur amont est forcément un 3 pôles, sans protection du PEN. Donc je me dis que les conditions ne sont pas remplies pour avoir une section du PEN inférieure à celle des phases...
Peut être que je me pose trop de questions...!
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section PEN réduite

Message par pericles »

bonjour,
de toute façon le schéma TN-C est interdit :
- dans les locaux à risque d'incendie,
- pour les équipements de traitement de l’information (par présence de courant harmonique dans le neutre).


https://fr.electrical-installation.org/ ... ,_TN_et_IT

cordialement
Avatar du membre
Sylbouh
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 6 juin 2023 13:41
Contact :

Re: Section PEN réduite

Message par Sylbouh »

Bonjour,
OK, mais je ne suis pas dans ces cas là...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Section PEN réduite

Message par pericles »

bonjour,
La section du PEN ne peut être inférieure à celle des phases que si :
- la puissance des récepteurs monophasés ne dépasse pas 10% de la puissance totale,
- Imax susceptible de parcourir le neutre en service normal est < I admissible.
D’autre part, dans le cas d’un conducteur PEN, la protection doit être assurée obligatoirement par les dispositifs de protection contre les surintensités des conducteurs de phase
voir Protection du conducteur neutre.
https://fr.electrical-installation.org/ ... eur_neutre

https://fr.electrical-installation.org/ ... protection

voir le mémo https://www.cjoint.com/c/OCCqBNraldv

cordialement
Avatar du membre
GastonT
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 2 avr. 2025 13:54
Localisation : Aast
Contact :

Re: Section PEN réduite

Message par GastonT »

Salut ! En général, la section du PEN ne peut pas être réduite à moins de la moitié de celle de la phase, même si le circuit est équilibré et que le taux d'harmonique est inférieur à 15%. La norme impose une section minimale pour le PEN afin d’assurer la sécurité.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités