Bonjour,
Je vais faire installer un sauna dans un petit chalet sur mon terrain. Pour retourner au tableau j'ai une longueur de 40 m environ.
La puissance du sauna est de 7000 w en mono. En théorie je devrais mettre du 3G6mm². Mais est ce qu'il faut tenir compte de la chute de tension ? Si oui quelle section faut il ?
Merci
Section câble
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7281
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Section câble
hello,
avec du 6mm² il y aura une trop forte chute de tension
prendre au moins du 10mm²
@+
avec du 6mm² il y aura une trop forte chute de tension
prendre au moins du 10mm²
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Section câble
Merci beaucoup pour ton retour.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités