Longueur max protégé UTE 15105

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
Nemo73
De passage
De passage
Messages : 27
Enregistré le : ven. 7 oct. 2022 17:08
Contact :

Longueur max protégé UTE 15105

Message par Nemo73 »

Bonjour, si une personne peut m'expliquer comment la norme UTE 15105 définit les longueurs max protégés par fusible?
Dans le tableau CF.
Ils prennent quel valeur pour le courant concernant les fusibles avec la méthode conventionnelle? (page 53 guide ute 15105)
merci d'avance pour votre aide.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1287
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par pericles »

bonjour,
voir un exemple de calcul de longueur max de la canalisation suivant le courant de fusion If du fusible en schéma IT sans neutre.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/OBksdkexXlv

cordialement
Avatar du membre
EA7
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 22 mars 2025 21:54
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par EA7 »

Bonjour,

J'aurais besoin d'aide pour calculer la longueur d'un câble dans le cadre d'une étude de sélectivité entre deux relais PowerLogic P5. L'objectif est de démontrer qu'il existe une limite de distance avec les câbles classiques (cuivre, aluminium).

Pour cela, j'ai simulé un défaut homopolaire en laboratoire en insérant des boîtes à décades résistives entre les maquettes PowerLogic P5 (ces maquettes ont une alim à découpage de 48V et Imax de 2,5A) deux relais afin de faire varier la résistance et observer à quelle valeur le premier relais amont (P1) déclenche.

En appliquant la relation R=rho*L/S, j'essaie de déterminer cette longueur. Le câble utilisé est en cuivre avec une section de 2,5 mm², et le premier relais amont a déclenché pour une résistance de 7070 Ω.

Cependant, le calcul me donne une longueur trop importante. Pourriez-vous m’aider à identifier où pourrait se situer l'erreur ?

Merci d'avance !
pericles
Expert
Expert
Messages : 1287
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par pericles »

bonjour,
on recherche la longueur maximale :
- en fonction de la chute de tension,
- de la section des conducteurs,
- de la résistivité des conducteurs,
- et du courant IB.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/OCxl1SO1Uev
cordialement
Avatar du membre
EA7
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 22 mars 2025 21:54
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par EA7 »

Bonjour,

Merci pour votre réponse ! Cela m'aide beaucoup !
Avatar du membre
EA7
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 22 mars 2025 21:54
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par EA7 »

pericles a écrit : dim. 23 mars 2025 13:55 bonjour,
on recherche la longueur maximale :
- en fonction de la chute de tension,
- de la section des conducteurs,
- de la résistivité des conducteurs,
- et du courant IB.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/OCxl1SO1Uev
cordialement

Comment mettre alors en lien la valeur de resistance(7070ohm) à laquelle déclenche le relais amont et cette longueur max ?
pericles
Expert
Expert
Messages : 1287
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par pericles »

je ne connaît pas les boites à décades, donc je peut pas répondre à votre question.
voir pour info
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mes ... a-decades/

cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1287
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par pericles »

voir la réponse avec ChatGPT
https://www.cjoint.com/c/OCxqcESayZv
Avatar du membre
EA7
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 22 mars 2025 21:54
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par EA7 »

Merci pour votre aide !
Avatar du membre
EA7
Nouveau
Nouveau
Messages : 5
Enregistré le : sam. 22 mars 2025 21:54
Contact :

Re: Longueur max protégé UTE 15105

Message par EA7 »

pericles a écrit : dim. 23 mars 2025 18:06 voir la réponse avec ChatGPT
https://www.cjoint.com/c/OCxqcESayZv
L'application numérique me donne plutôt 1052083m et non 1050m. C'était d'ailleurs le problème que je rencontrais avec relation qui me paraissait étrange
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité