Televariateur

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
juliano20
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16
Contact :

Televariateur

Message par juliano20 »

Bonjour a tous,

Je reviens vers vous , car j'ai une question.

Je souhaite installer un variateurs à savoir que j'ai plusieurs point de commande je suis donc avec des boutons poussoirs , et je met poser une question.

Qu'est il préférable poser un televariateur aux tableaux ou bien un variateur sur bouton poussoir?

Car si je pose un variateur sur bouton poussoir il faut que j'en pose a chaque bouton car sinon je ne pourrais modifier seulement aux boutons équiper de celui ci si j'ai bien compris?

Avec un televariateur , je pose des boutons poussoirs normaux? Et je peut modifier a chaque point?

Merci de votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Televariateur

Message par RFco »

hello,

les deux sont possible : par exemple bouton variateur rotatif
il y a aussi la solution micro modules comme yokis MTV500E

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
juliano20
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16
Contact :

Re: Televariateur

Message par juliano20 »

Merci de ta réponse.

Je pense prendre l'interrupteur Céliane variable , on est bien d'accord que cela ne pose pas de soucis avec un télérupteur? Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Televariateur

Message par RFco »

juliano20 a écrit : ven. 21 mars 2025 19:01 Merci de ta réponse.

Je pense prendre l'interrupteur Céliane variable , on est bien d'accord que cela ne pose pas de soucis avec un télérupteur? Merci
quelle référence?
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
juliano20
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16
Contact :

Re: Televariateur

Message par juliano20 »

Pour la référence j'avais vue celui ci LEG099906G.
Donc il y aurait un modèle comme celui ci ainsi que 2 autres poussoir pour la même ligne d'éclairage , l'ensemble commander par un télérupteur aux tableaux

Merci pour vos retour
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Televariateur

Message par RFco »

bonjour

pas de télérupteur au tableau

regarde la notice de ce variateur sur le site de legrand : https://www.legrand.fr/catalogue/interr ... iane-blanc

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
juliano20
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16
Contact :

Re: Televariateur

Message par juliano20 »

Ha oui en effet , merci beaucoup
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Televariateur

Message par RFco »

juliano20 a écrit : sam. 22 mars 2025 09:48 Ha oui en effet , merci beaucoup
sinon, celui là est intéressant, plus intuitif : https://www.legrand.fr/pro/catalogue/va ... veur-blanc
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
juliano20
De passage
De passage
Messages : 67
Enregistré le : mer. 3 janv. 2018 18:16
Contact :

Re: Televariateur

Message par juliano20 »

Oui , je vais prendre celui ci. Merci. Ces toujours un plaisir ce forum.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités