Calcul de câble.

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Calcul de câble.

Message par Spit59 »

Bonjour,

En préparation d'un projet, je vais avoir besoin de faire des calculs de sectionx de câbles, je cherchais un abaque en forte puissance, mais je n'ai pas trouvé.

Mon premier câble, là ou passera la puissance max, j'en suis à 100 KVA, donc 150 amp, sur 15 mètres. Je pensais mettre du 25 mm2, mais sur le seul abaque que j'ai trouvé ils préconisent 10 mm2, moi je trouve ça faible.

Merci de votre aide.
Domi.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par pericles »

bonsoir,

Il faut prendre connaissance du document ci-après
WIKI installation Électrique Liens Chapitre C
Raccordement au réseau de distribution publique BT
https://fr.electrical-installation.org/ ... ublique_BT

Pour les calculs du projet il faut utiliser un logiciel de calcul.

Je pense que votre schéma de liaison à la terre est en TNS.
Il y a beaucoup d'informations à collecter pour appliquer les différentes formules du branchement à puissance surveillée en schéma TNS.

pour information un exemple de tableau en tarif jaune
Tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) les essentiels pour les tableaux petit tertiaire
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT ... 6-0497.pdf

cordialement
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par Spit59 »

Bonjour et merci pour votre.

J'ai essayé de séparer les sujets sur ce projet, c'est pour cette raison que j'ai un sujet "choix des disjoncteurs, abonnement edf, et calcul des câbles".

Donc pour revenir au régime de neutre, je suis en TT.

J'ai bien trouvé un logiciel de calcul de câble "Nexans". Mais parfois je suis dans le doute des propositions !!!

Exemple;
- l'alimentation du tableau de livraison au tableau général, je suis à 100 KVA, pour 15 mètre de câble, je pensais mettre un 25 mm2, alors que le logiciel me propose un 50 mm2.
-Pour alimenter un compresseur de 7.5 KVA avec 65 mètres de câble, il me propose un câble de 2.5 mm2.
-Pour alimenter une cabine de peinture 36 KVA avec 30 mètres de câble il me propose 6 mm2.

Je vais passer maintenant au calcul des disjoncteurs.
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par Spit59 »

Conclusion, j'ai un peu de mal à me décider, vos avis svp ?

- Le câble qui va du TG au tableau TS2, 25 KVA, 50 Amp, long 15 m, j'ai un câble actuellement de 16 mm2 que je garde.
Quel Dj dois je mettre ?

- Le câble qui ira du TG au tableau TS3, 36 KVA, 52 Amp, long 15m, le logiciel me propose 6mm2, moi j'avais trouvé ça juste, j'étais parti pour un 10mm2 ?
Quelle section ?
Quelle Dj ?

- Le câble du compresseur, 7.5 KVA, mais j'aimerai y mettre une marge en cas d'ajoute. Je prévois donc 11 KVA, 23 Amp, long 65 m, le logiciel propose 2.5 mm2, je pense qu'il est evident qu'il y a une erreur, moi j'étais parti pour 10mm2 ?
Avis sur la section ?
Avis sur le DJ ?

Le câble cabine de peinture 36KVA, 54 Amp, long 30 m, 6 mm2 proposé par le logiciel !!!. Moi j'avais prévu 10 mm2 ?
Avis sur la section ?
Avis sur le DJ ?

Avec mes remerciements.

Domi.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par pericles »

bonjour,
pour le calcul des sections il faut indiquer les informations ci-après

le schéma de liaison à la terre
schéma IT,
schéma TN-S,
schéma TN-C,
schéma TT

la puissance apparent S en kVA
la Puissance utile Pu en kW
le rendement η
le cosinus φ

les types de démarreur pour les moteurs:
direct,
Étoile triangle,
variateur de vitesse,
démarreur progressif.

la nature de l'âme du câble ( cuivre ou alu)
la nature de l'isolation du câble (PR ou PVC)
la longueur de la canalisation (longueur du câble)

le mode de pose des canalisation (méthode E, F, B et C)
la température ambiante
facteur de neutre chargé
risque d'explosion (BE3)

cordialement
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par Spit59 »

Bonjour et merci pour le retour.

Liaison à la terre ils ne me le demandent pas.
Ils me demandent bien la puissance en KVA, si je prends un exemple j'ai pris le compresseur avec une marge ce qui me donne 11 KVA.
PU ils ne me le demandent pas,
Rendement non plus.
Type de démarrage ils ne me le demandent pas non plus.
Le câble j'ai choisi un U1000 R2V cuivre, Nexans Distingo.
Ils me demandent bien la long, j'ai mis 65 mètres.
Mode de pose, chemin de câbles.
La temp est bien demandée j'ai mis 30 deg.
Réponse 4 mm2.
Cordialement.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par pericles »

bonsoir,

c'est qui « ils » ne me le demandent pas » ?

si vous demander de calculer une section de câbles, il faut toutes ces informations ! ! ! ! ! !

je ne connaît pas d'autres solution

voir un exemple de calcul de section de câbles
https://www.cjoint.com/c/NLevmqdBdLv

cordialement
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par Spit59 »

Bonjour,

"c'est qui il" ?

C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour le calcul de câble.
"https://www.nexans.fr/fr/"
Avatar du membre
Spit59
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : mar. 12 nov. 2024 18:42
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par Spit59 »

J'ai bien trouvé des vidéos d'utilisation de logiciel de calcul de câble, mais jamais je ne trouve d'accès à ces logiciels.
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul de câble.

Message par pericles »

bonsoir
voir le lien ci-après

Téléchargez le logiciel EcoStruxure Power Design Ecodial 2024
https://go.schneider-electric.com/EMEA_ ... -Page.html

cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités