Bonjour,
Je dois commander 2 disjoncteur Legrand, J'ai choisi des disjoncteurs avec raccordement haut par peignes.
Mais sur la photo j'ai un doute du raccordement bas.
voici la ref des disjoncteurs,
1 disj Legrand 10 amp ref 406782.
1 disj Legrand 16 amp ref 406783.
Le raccordement bas, se fait il par vis ou faut il obligatoirement du fils rigide qui vient se clipser ?
Avec mes remerciements.
Raccordement disjoncteur Legrand
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Raccordement disjoncteur Legrand
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Raccordement disjoncteur Legrand
Bonsoir
En bas ce sont des connecteurs automatique
La doc dit:
"Partie basse
. Câbles rigides ou souples, sans embout de 0.75 mm² à 4 mm²"
Mais c'est nettement plus facile avec du rigide.
En bas ce sont des connecteurs automatique
La doc dit:
"Partie basse
. Câbles rigides ou souples, sans embout de 0.75 mm² à 4 mm²"
Mais c'est nettement plus facile avec du rigide.
Carminas
Re: Raccordement disjoncteur Legrand
Bonjour
En complément, il existe 3 types de connexion chez Legrand pour cette gamme de disjoncteurs :
- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Donc si vous voulez connexion auto au niveau des peignes et à vis en bas, cela existe :
disj 10A : 4 068 81
disj 16A : 4 068 83
Page commerciale LEGRAND : Disjoncteurs DNX3 4500 - 6 kA
En complément, il existe 3 types de connexion chez Legrand pour cette gamme de disjoncteurs :
- auto/auto : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes auto
- auto/vis : arrivée haute par bornes auto et sortie basse par bornes à vis
- vis/vis : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis
Donc si vous voulez connexion auto au niveau des peignes et à vis en bas, cela existe :
disj 10A : 4 068 81
disj 16A : 4 068 83
Page commerciale LEGRAND : Disjoncteurs DNX3 4500 - 6 kA
Carminas
Re: Raccordement disjoncteur Legrand
Bonjour,
Super, merci beaucoup les gars.
Dur de ne plus suivre les évolutions des produits et de ne plus être dans le coup.
Super, merci beaucoup les gars.
Dur de ne plus suivre les évolutions des produits et de ne plus être dans le coup.