Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV

Message par halimo »

Bonjour ;
Est ce qu'il y a un problème en termes d'isolement si j'installe des tableaux HTA Um 24 kV avec une tension de service 22kV au lieu de 20kV?
Merci
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV

Message par Emine »

Bonjour

Selon le tableau Tableau 32A – Tensions de tenue diélectrique de la norme NFC 13-100 ça marche

6,6 < U ≤ 22 : Tension nominale du réseau de distribution U (kV) ..............Tension assignée Ur (kV) (valeur efficace) : 24

Cordialement
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV

Message par halimo »

Bonjour,
Effectivement, il s'agit du tableau 31A pour mon anciènne version NF C 13100 d'avril 2001
Par contre il y en a qui préfère un sur isolement en 36kV pour une tension de service 22kV

Merci
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV

Message par Emine »

Bonjour

ci-dessous le tableau 32A version 2015 (NFC 13-100)



Image

Merci
Avatar du membre
halimo
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : mar. 18 sept. 2018 23:54
Contact :

Re: Tableau HTA Um 24kV tension de service 22kV

Message par halimo »

Merci pour le partage
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités