choisir la section d'un fil

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

bonsoir Pericles

J’espère que vous êtes en bonne santé.
1-J’ai une question à propos des câbles en parallèles.
D’après la norme NFC-15-105 , il est écrit ds le paragraphe B.6.1 que Iz=IB/n.f2.fs, pourquoi on n’a pas tenir compte des autres coefficients de correction, f1 et autres, seulement on a insister sur f2 et fs ?
Voir pièces jointives.


2-vous pouvez me résoudre un exemple dont on utilise par exemple 3 conducteurs en parallèles par phase selon votre donné et choix ?

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
Ay974
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 04:54
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par Ay974 »

Les formules pour calculer les courants de court-circuit minimal et maximal (Ik1min, Ik2min, Ik3min, Ik1max, Ik2max, Ik3max) varient selon le régime de neutre utilisé (TT, TN ou IT). Voici un résumé simplifié :

Régime TT et TN :
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
𝑍
𝑐
)
I
k

=
3

(Z
s

+Z
c

)
U
0



pour le minimal, où
𝑈
0
U
0

est la tension nominale du système,
𝑍
𝑠
Z
s

la somme des impédances de source et
𝑍
𝑐
Z
c

l’impédance du circuit en défaut. Pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k

=
3

Z
s


U
0



.

Régime IT : Pour le minimal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
2
𝑍
𝑓
+
𝑍
𝑐
)
I
k

=
3

(Z
s

+2Z
f

+Z
c

)
U
0



et pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k

=
3

Z
s


U
0



, où
𝑍
𝑓
Z
f

représente l’impédance de défaut.

Ces formules sont des approximations et doivent être adaptées à la configuration spécifique de votre réseau électrique pour une précision accrue.
expert en machinerie, et engin.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1599
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par VE Pp »

Bonjour, de nombreuses ressources sont disponibles dans le site.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

Ay974 a écrit : lun. 10 juin 2024 04:17 Les formules pour calculer les courants de court-circuit minimal et maximal (Ik1min, Ik2min, Ik3min, Ik1max, Ik2max, Ik3max) varient selon le régime de neutre utilisé (TT, TN ou IT). Voici un résumé simplifié :

Régime TT et TN :
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
𝑍
𝑐
)
I
k

=
3

(Z
s

+Z
c

)
U
0



pour le minimal, où
𝑈
0
U
0

est la tension nominale du système,
𝑍
𝑠
Z
s

la somme des impédances de source et
𝑍
𝑐
Z
c

l’impédance du circuit en défaut. Pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k

=
3

Z
s


U
0



.

Régime IT : Pour le minimal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
(
𝑍
𝑠
+
2
𝑍
𝑓
+
𝑍
𝑐
)
I
k

=
3

(Z
s

+2Z
f

+Z
c

)
U
0



et pour le maximal,
𝐼
𝑘
=
𝑈
0
3
𝑍
𝑠
I
k

=
3

Z
s


U
0



, où
𝑍
𝑓
Z
f

représente l’impédance de défaut.

Ces formules sont des approximations et doivent être adaptées à la configuration spécifique de votre réseau électrique pour une précision accrue.
Bjr Ay974

L’écriture n’est pas correcte, je ne peux pas voir les formules que vous avez déjà écrit.
Vous pouvez les répéter d’une façon correcte?
Voilà la forme que j’ai vu ds votre écriture.

Merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
AlphaT
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 09:24
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par AlphaT »

dsl je ne sais pas pk ça s'affiche comme ça
Electricien en batiment, bricoleur du dimanche et réparateur de machine ésthetiques
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

AlphaT a écrit : lun. 24 juin 2024 05:02 dsl je ne sais pas pk ça s'affiche comme ça
bonjour Alpha T

est ce que vous pouver m'envoyer d'autre façon ou bien une sorte d'images ou autres, ...etc?

merci beaucoup
Avatar du membre
AlphaT
De passage
De passage
Messages : 22
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 09:24
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par AlphaT »

bon bah mon ordi bloque dsl
Electricien en batiment, bricoleur du dimanche et réparateur de machine ésthetiques
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

bonsoir à tout le monde

1-alors en conclusion, on commencera par choisir la section du cable à l'aide des tableaux de la norme NFC-15-105, par suite on calcule la chute de tension correspondante pour vérifier s'il est sous 5% de la tension d'alimentation.
cela est vrai n'est ce pas?

2-j'ai un probleme encore avec la temperature du cable, est ce que je peux savoir d'apres la chute de tension que la temperature du cable va s'augmenter ou non?

merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 347
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par roro1111 »

Bonjour à tout le monde

J’aimes avoir votre avis à propos de cette installation:
J’ai un courant nominal In=800A qu’on veut le passer sous la terre dans des tuyaux en plastic en utilisant seulement des cables de 240mm2 à une distance de 75m, voilà les conditions que j’ai:
Temperature 25 degré
Le neutre est utilisé
Le sol est sec
On peut utiliser la norme française NF-C-105 par exemple.
Combien de cable en // il faut utiliser?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1255
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: choisir la section d'un fil

Message par pericles »

bonjour,

il faut connaître
la nature des conducteurs, cuivre, aluminium, mono-conducteur, multi-conducteur
le cosinus phi
les facteurs de corrections
fo = méthode référence D61, voir tableau BC ou 52G (NF C 15 100)
f1 = Température du sol voir tableau BF2
f2 = Résistivité thermique du sol voir tableau BL
f2 pose D61 = Distance entre conduits voir tableau BK2
f2 pose D61 = Nombre de câbles dans un même conduit enterré voir tableau BK3

la section de 300 mm² semble convenir

voir le mémo ci-joint

https://uploadnow.io/f/gLcFbp4

cordialement
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités