dimensionnement d'un ASI (UPS)

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

dimensionnement d'un ASI (UPS)

Message par Emine »

Bonjour,

Pour dimensionnement d'un ASI il faut que la puissance maximale délivrée en sortie du chargeur-inverter par l'onduleur doit être supérieure à la puissance maximale consommée par l'installation.

Pour une installation qui consomme 14KVA nous avons choisi un ASI de 20KVA .

Sur la fiche technique du fabricant il a mentionne que la puissance de l' ASI est 20KVA ensuite sur la partie chargeur il a mentionné que :

Puissance d'entrée maximum du chargeur : 29.7KVA

Courant d'entrée maximum : 57.2A A

Sachant que le rendement est 90,74% avec un facteur de puissance de 0.8

Comment se fait-il que la puissance du chargeur soit 29.7 KVA alors que la puissance de l'onduleur est 20 KVA [thinking]

Cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1303
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: dimensionnement d'un ASI (UPS)

Message par pericles »

bonjour,

voir la réponse avec ChatGPT mini
https://www.cjoint.com/c/NKjm4u7cfUv

cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1303
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: dimensionnement d'un ASI (UPS)

Message par pericles »

voir la version 2 de la réponse ChatGPT mini
https://www.cjoint.com/c/NKjqlXFOnyv

cordialement
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 301
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: dimensionnement d'un ASI (UPS)

Message par Emine »

Bonjour,

Merci beaucoup pericles

donc pour le dimensionnement des ASI et afin d'avoir un bilan de puissance plus précis, il faut prendre en considération la consommation du chargeur outre que les charges aimantés par le ASI

le problème qui pourrait apparaître est de savoir comment estimer la consommation du chargeur


Cordialemement
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité