Canalisation électrique

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par roro1111 »

Bonjour pericles

Selon mon data sheet, est ce que la valeur 0.7 indique l’épaisseur de l’isolant du cable et ds ce cas il faut multiplier 0.7 par 2 pour avoir la diamètre totale de ce conducteur par suite on aura la diamètre 2.8+1.4=4.2mm ce qui nous donne une section maximale =13.84mm2.
C’est vrai ça?
Quel est votre avis?

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par pericles »

bonjour,
en rajoutant l'épaisseur de l'isolant (0,7),
et la moitié du diamètre extérieur (1,4)
on obtient 2,1

la section avec le diamètre extérieur sera égale à π r² soit 3,14 x 2,1² = 13,8 mm²

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NGjjykeEPLv
cordialement
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par pericles »

bonjour,

erreur de ma part,

l'épaisseur de l'isolant fait partie du diamètre hors tout nominal,
donc on revient au calcul précédent.

voir le mémo ci-joint https://www.cjoint.com/c/NGkktstTV7v

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par roro1111 »

Bonsoir pericles

Alors d'après la section du cuivre efficace qui est 1.5mm2, on peut conclure que la diamètre=racine(4*s/pi)=racine(4*1.5/3.14)=1.38mm disons 1.4mm.
Alors l’épaisseur de l’isolant sera comme vous avez écrit:
(Diametre maximale-diameter efficace)/2=(2.8-1.4)/2=0.7mm.
Mais il n’est pas besoin de calculer l’épaisseur puisqu’elle donnée par le data sheet déjà envoyé et qui ( nominal insulation thickness).
Alors pour calculer la section maximale qu’il faut utiliser pour savoir le nombre des cables acceptable par le 1/3 d’un tube PVC, il faut utiliser le diamètre qui =2.8mm, n’est ce pas?
Dans ce cas:s=pi*d2/4=3.14*(2.8)2/4=3.14*7.84/4=6.15mm2.
Alors il faut faire notre étude pour ce type de conducteur en utilisant la valeur du diamètre maximal qui est écrit par ( nominal overall diameter) n’est ce pas?
Par suite il faut remplacer la valeur située ds le tableau jointive que j’ai envoyé avant ( 8.55 ou 9.5mm2par la valeur calculé 6.15mm2.

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par pericles »

bonjour,

votre data sheet ne concerne que le pays (Liban),
donc je ne modifie pas mon mémo pour l'adapter à vos besoins.

le forum n'as pas vocation à s'adapter aux spécifications de chaque pays

voir les informations du data sheet :

" Essais de types Caractéristiques mécaniques du matériau isolant (résistance à la traction et allongement à la rupture) conformément à la norme BS EN 50525-2-31.
Ces tests seront effectués sur une longueur de la commande
Les certificats de tests seront fournis par https://www.libancables.com/en/ »


« Tous dessins, conceptions, spécifications, plans et indications de poids, dimensions et dimensions contenus dans la documentation technique ou commerciale de Nexans sont à titre indicatif uniquement et ne saurait lier Nexans ni être considéré comme constituant une représentation de la part de Nexans. »
Généré le 30/06/24 https://www.libancables.com/en/ »


cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par roro1111 »

Bonjour pericles

Je ne demande pas de faire modifier votre mémo pour l'adapter à mon besoin, mais la question est la méthode de calcul qu’il faut utiliser pour le data sheet que j’ai déjà envoyé pour savoir la surface maximal d’un conducteur ou d’une câble donné pour choisir le tube PVC correspondant, c’est tout.

Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par pericles »

bonjour,
on connaît le diamètre : 2,8 mm
donc le rayon r = 2,8 / 2 = 1,4
la formule de la section = π x r²
section = 3,14 x 1,4² = 6,15 mm²

revoir : La circonférence d'un cercle et l'aire d'un disque
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv ... isqu-m1479

cordialement
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par roro1111 »

pericles a écrit : dim. 14 juil. 2024 10:47 bonjour,
on connaît le diamètre : 2,8 mm
donc le rayon r = 2,8 / 2 = 1,4
la formule de la section = π x r²
section = 3,14 x 1,4² = 6,15 mm²

revoir : La circonférence d'un cercle et l'aire d'un disque
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv ... isqu-m1479

cordialement
Bjr de nouveau pericles

Ce qui m’interresse est de savoir sur quelle nomination on veut travailler.
Alors il faut utiliser ds nos calcul est le terme ( nominal overall diameter), n’est pas?
Par suite on peut savoir la section maximale de n’importe quel conducteur à l’aide de la valeur écrite pour le terme spécifique de ce conducteur.
Alors ce qui nous interresse ds le data sheet d’un conducteur est le terme ( nominal overall diameter) C’est vrai ça?

Merci
Avatar du membre
Ay974
De passage
De passage
Messages : 25
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 04:54
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par Ay974 »

[z_phi]
expert en machinerie, et engin.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 349
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Canalisation électrique

Message par roro1111 »

Ay974 a écrit : lun. 22 juil. 2024 04:33[z_phi]
Bjr Ay974

C’est quoi ça?

Merci
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne