Bonjour,
je souhaite installer des auxiliaires du type IOF pour gamme Acti9 de chez schneider elec et traiter cette info avec un automate (encore non défini). Mon problème est qu'il y a 2 calibres de disponible un allant de 2mA à 100mA et l'autre de 100mA à 6A, si quelqu'un peut venir m'éclairer sur le sujet j'en serais ravi.
Contact aux Acti 9
- lustucru70
- Arrivant
- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 13 juin 2024 16:56
- Contact :
-
- Expert
- Messages : 1255
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Contact aux Acti 9
bonjour,
le calibre 2 mA à 100 mA = usage courant (voyant, relais …..)
le calibre 100 mA à 6 A = usage bas niveau (carte électronique...)
voir comment utiliser le « sélecteur de produit schneider » pour le choix de la plage de fonctionnement du contact auxiliaire.
lien du mémo https://www.cjoint.com/c/NFtmMzk0fav
cordialement
le calibre 2 mA à 100 mA = usage courant (voyant, relais …..)
le calibre 100 mA à 6 A = usage bas niveau (carte électronique...)
voir comment utiliser le « sélecteur de produit schneider » pour le choix de la plage de fonctionnement du contact auxiliaire.
lien du mémo https://www.cjoint.com/c/NFtmMzk0fav
cordialement