Il me vient une question: Si mon abonnement edf est de 9KW est ce qu'un groupe électrogène de puissance légèrement supérieure (+ ou - 12 KVA) supporterait mon installation???
En considérant que tout ne marche pas en même temps évidement !


Pour ma part je compense ma facture par une instalation solaire donc pas de soucis pour ça (puisque sa coute quand même quelques rondelles !!!Blade3655 a écrit :On voit de plus en plus de poste de personne qui cherche un alternative au branchement EDF
Par contre on est en plein dans les moteurs asynchrones je crois (pour la fraiseuse c'est sur mais pas très méchant moins de 2 Kw + un transfo de 400 VA) mais pour le chauffage ??? Sur la feuille du relevé de mise en service du chauffage il y a 6.5 A pour la pompe et deux fois 16 A pour les résistances d'appoints (que l'on peu inhiber).Candela a écrit :Tant que vous n'avez pas de moteurs asynchrones, gros onduleur ou autre redresseur tout se passera bien...

Attention, pour démarrer un moteur asynchrone en direct, il faut disposer d'environ trois fois* sa puissance, soit au moins 6 KW dans votre cas (ce qui veut dire que le groupe ne devra pas à ce moment délivrer plus de 3,6 kW aux autres usages).Dinit a écrit :
Par contre on est en plein dans les moteurs asynchrones je crois (pour la fraiseuse c'est sur mais pas très méchant moins de 2 Kw + un transfo de 400 VA) mais pour le chauffage ??? Sur la feuille du relevé de mise en service du chauffage il y a 6.5 A pour la pompe et deux fois 16 A pour les résistances d'appoints (que l'on peu inhiber).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités