nombre de conducteurs
nombre de conducteurs
Bonjour,
Je dois raccorder ma maison au raiseau EDF, soit une distance de 270 mètres; la puissance maximale désirée est de 30 A; a priori si j'ai bien compris, il vaut mieux se mettre en triphasé . J'ai calculé qu'un diamètre de 16 était bon. Le cable de plus souvent utilisé est le Cable U 1000 R2V. Pouvez vous me préciser combien de conducteurs il faut prévoir, je vois des cables en triphasé avec 1, 2 voir 6 conducteur, je ne comprends pas à quoi çà correspond. Je pensais: triphasé= 3 conducteurs.
merci d'avance
syrius
Je dois raccorder ma maison au raiseau EDF, soit une distance de 270 mètres; la puissance maximale désirée est de 30 A; a priori si j'ai bien compris, il vaut mieux se mettre en triphasé . J'ai calculé qu'un diamètre de 16 était bon. Le cable de plus souvent utilisé est le Cable U 1000 R2V. Pouvez vous me préciser combien de conducteurs il faut prévoir, je vois des cables en triphasé avec 1, 2 voir 6 conducteur, je ne comprends pas à quoi çà correspond. Je pensais: triphasé= 3 conducteurs.
merci d'avance
syrius
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1614
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: nombre de conducteurs
Bonsoir,
Pour une distance de 270 mètres, il est souhaitable de passer un câble de 50mm² cuivre si votre installation est soumise au Consuel, pour du triphasé celui-ci doit avoir 4 conducteurs. Les trois phases et le neutre, la terre étant réalisée à proximité de votre habitation.
Pour une distance de 270 mètres, il est souhaitable de passer un câble de 50mm² cuivre si votre installation est soumise au Consuel, pour du triphasé celui-ci doit avoir 4 conducteurs. Les trois phases et le neutre, la terre étant réalisée à proximité de votre habitation.
Re: nombre de conducteurs
Bonsoir
Pour compléter les propos de PP, du 16² est insuffisant sur 270m.
Il faut :
- du 4x50² avec un disjoncteur de branchement de calibre max 3x30A
- du 4x95² avec un disjoncteur de branchement de calibre max 3x60A
@+
Pour compléter les propos de PP, du 16² est insuffisant sur 270m.
Il faut :
- du 4x50² avec un disjoncteur de branchement de calibre max 3x30A
- du 4x95² avec un disjoncteur de branchement de calibre max 3x60A
@+
Carminas
Re: nombre de conducteurs
merci pour votre réponse rapide , je pense que j'utilise mal l'abaque qui est fournie dans le site (elle donne des réultats différent si on utilise le calculateur ou le tableau ??)
va pour du 4X50 mm2 en cuivre, le prix doit être assez élevé.
Je pense utiliser du cable de type U 1000 R2V avec une gaine. Le cable sera entérré à 1m. J'habite en Guyane, il pleut pas mal. Qu'en pensez vous ?
va pour du 4X50 mm2 en cuivre, le prix doit être assez élevé.
Je pense utiliser du cable de type U 1000 R2V avec une gaine. Le cable sera entérré à 1m. J'habite en Guyane, il pleut pas mal. Qu'en pensez vous ?
Re: nombre de conducteurs
Il faut effectivement du R2V mis dans une gaine TPC rouge de 90
Prévoir des regards tous les 50m car c'est impossible à tirer en une seule fois sur 270m.
Prévoir des regards tous les 50m car c'est impossible à tirer en une seule fois sur 270m.
Carminas
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: nombre de conducteurs
Bonjour,
Comme l'a conseillé notre ami Carminas la mise en place de regards sur le parcours de votre câble vous facilitera la tâche.
De plus compte tenu de votre environnement climatique prévoyez au fond de ces derniers une évacuation des eaux pour éviter qu'ils ne restent inondés.
Comme l'a conseillé notre ami Carminas la mise en place de regards sur le parcours de votre câble vous facilitera la tâche.
De plus compte tenu de votre environnement climatique prévoyez au fond de ces derniers une évacuation des eaux pour éviter qu'ils ne restent inondés.
Cordialement
GAS
GAS
Re: nombre de conducteurs
Merci pour vos réponses.
Je viens de me renseigner sur les prix: du 4X50 sur 270 mètres, çà fait un total de 15 000 EURO (environ 60 euro le mètre) !!! Ce sont les prix Guyanais, mais je pense que en métropole, çà ne doit pas être donné non plus.
Est ce que quelqu'un connait une solution moins cher ? en aérien, quel cable et quel prix ? peut-on instaler soit-même un poteau et ou en trouver ?
Merci pour tout
syrius
Je viens de me renseigner sur les prix: du 4X50 sur 270 mètres, çà fait un total de 15 000 EURO (environ 60 euro le mètre) !!! Ce sont les prix Guyanais, mais je pense que en métropole, çà ne doit pas être donné non plus.
Est ce que quelqu'un connait une solution moins cher ? en aérien, quel cable et quel prix ? peut-on instaler soit-même un poteau et ou en trouver ?
Merci pour tout
syrius
Re: nombre de conducteurs
Bonsoir,
demander le prix pour un câble en aluminium, beaucoup moins cher mais il vous faudra passer à une section supérieur ( c'est ce que l'on faitaujourd'hui en industrie pour les sections et longueur de câble importante)
Pour 30A tri, il faudrait du 70mm² en alu ( à confirmer)
Cordialement
demander le prix pour un câble en aluminium, beaucoup moins cher mais il vous faudra passer à une section supérieur ( c'est ce que l'on faitaujourd'hui en industrie pour les sections et longueur de câble importante)
Pour 30A tri, il faudrait du 70mm² en alu ( à confirmer)
Cordialement
Re: nombre de conducteurs
OK pour de l'alu. Merci pour vos conseils.
Est ce que quelqu'un a une reférence de cable en alu. Pour le cuivre apparemment tout le monde utilise à peu prêt le même ( U 1000 R2V ); pour l'alu, je n'ai pas de référence afin de chercher les prix.
Merci pour votre aide
syrius
Est ce que quelqu'un a une reférence de cable en alu. Pour le cuivre apparemment tout le monde utilise à peu prêt le même ( U 1000 R2V ); pour l'alu, je n'ai pas de référence afin de chercher les prix.
Merci pour votre aide
syrius
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7426
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: nombre de conducteurs
Salutatous,
Je suis allé voir le prix du 4x50 cuivre, sur 20m, j'ai eu peur...........
@+
Je suis allé voir le prix du 4x50 cuivre, sur 20m, j'ai eu peur...........
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

