Soit un tableau industriel de courant 800 A par exemple, ds lequel on veut mettre une parafoudre (SPD) triphasé directement sur les 3 busbars en cuivres c’est à dire en parallèle avec le disjoncteur principal du ce tableau pour nous protéger contre une coup de foudre attaquante les lignes d’alimentation EDF par exemple, ici j’ai quelques questions à poser si possible:
1-les borniers de vis du parafoudre est maximum capable d’accepter une cable de 35 ou 50 mm2, est ce que ce parafoudre peut nous protéger avant que les fils connectés à cette parafoudre soient fondus puisque la section connectée 35 ou 50mm2 ne peut pas supporter le fort courant?

2- si on a mis une parafoudre sur le tableau industriel principal, est ce que ds ce cas il n’est pas nécessaire d’installer d’autres parafoudres ds des autres tableaux secondaires situés ds le bâtiment de l’usine?

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 280
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par roro1111 »

bjr à tout le monde

personne n'a aucun idée sur l'installation des parafoudres ds des tableaux de puissance industriels?

merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 280
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par roro1111 »

Bjr à tout le monde

1- Simplement dit: est il possible de mettre une parafoudre ds un tableau industriel à barres en cuivre ou non?

2-est ce qu’il faut que ICC ( en kA)du parafoudre soit plus grand que celui du disjoncteur?

Merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 280
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par roro1111 »

Bonsoir

Voila un photo pour ce que je voudrai de faire installer:
https://www9.0zz0.com/2024/01/27/13/157416991.jpeg
1- est ce que cette méthode de l’installation est correcte?
2- si cette installation est fausse, comment faire pour que le disjoncteur principal de valeur 630A se déclenchera en cas d’un coup de foudre?

Merci
Avatar du membre
Yanicet
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 30 janv. 2024 09:23
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par Yanicet »

Salut,

Pour ton parafoudre en 35 ou 50 mm², normalement, il est conçu pour gérer une surtension sans que les fils fondent. C'est pas juste la taille des fils, mais aussi comment le parafoudre lui-même est fait. Par contre, pour être sûr, vérifie bien les specs et les recommandations du fabricant.

Et pour ta deuxième question, mettre un parafoudre sur le tableau principal, c'est bien, mais ça suffit pas toujours. Des fois, en fonction de la taille de ton usine et de la distance entre les tableaux, t'auras peut-être besoin de parafoudres aussi sur les tableaux secondaires. C'est mieux de demander l'avis d'un pro pour ça.

J'espère que ça t'aide un peu !
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 280
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par roro1111 »

Yanicet a écrit : mar. 30 janv. 2024 19:49 Salut,

Pour ton parafoudre en 35 ou 50 mm², normalement, il est conçu pour gérer une surtension sans que les fils fondent. C'est pas juste la taille des fils, mais aussi comment le parafoudre lui-même est fait. Par contre, pour être sûr, vérifie bien les specs et les recommandations du fabricant.

Et pour ta deuxième question, mettre un parafoudre sur le tableau principal, c'est bien, mais ça suffit pas toujours. Des fois, en fonction de la taille de ton usine et de la distance entre les tableaux, t'auras peut-être besoin de parafoudres aussi sur les tableaux secondaires. C'est mieux de demander l'avis d'un pro pour ça.

J'espère que ça t'aide un peu !
bonsoir Yanicet et un grand salut puisque vous etes repondu à ma question

1-voilà ce que je veux faire, je veux connecter cette parafoudre apres les fusibles de 32A à l'aides des cables de 16mm2, ds ce cas il n'y a pas aucun danger puisque ds les pires cas il peut y arriver un court circuit et ds ce cas les cables 16mm2 peuvent supporter ce C.C jusqu'à les fusibles se fondent et le courant est coupé et par suite il peut y arriver que le parafoudre a déchargé le coup de foudre pour un certain pourcentage, que dites vous?
est ce que je peux faire ça ce que j'ai dit ou non?

2-dans mon cas il peut y arriver que le disjoncteur principal de 630A se déclenchera ou non lorsqu'un coup de foudre est attaquée, n'est ce pas?
s'il est déclenché c'est bon et si non ds ce cas on a dissipé certaine energie du foudre, c'est vrai ça?

3-lequel est meilleur de mettre parmis ces 2 composants: fusibles ou disjoncteur de deconnection du parafoudre?

merci
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 280
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par roro1111 »

bonsoir

personne n'a aucune idée à propos de cette discussion?

merci
Avatar du membre
Florence
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 30 janv. 2024 09:41
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par Florence »

Bonjour,

Protéger un tableau électrique industriel 800A contre la foudre nécessite des considérations importantes telles que la capacité des borniers du parafoudre, la protection contre les surintensités, et l'installation de parafoudres dans les tableaux secondaires.
À noter que le parafoudre n'assure pas la protection contre les surintensités en cas de court-circuit ou de surcharge, cette responsabilité revenant au disjoncteur principal.
L'installation de parafoudres dans les tableaux secondaires est fortement recommandée pour préserver les équipements sensibles, avec des types spécifiques de parafoudres adaptés à ces besoins particuliers.

L'analyse de votre proposition de raccordement de parafoudre identifie plusieurs risques potentiels, notamment en cas de court-circuit ou la défaillance du parafoudre.
Voici quelques recommandations:
- Utilisez des câbles de section adaptée.
- Installez un disjoncteur de protection
- Choisissez un parafoudre compatible.

Le déclenchement incertain du disjoncteur principal en cas de foudre souligne l'importance d'une protection parafoudre adéquate.
Quant à la déconnexion du parafoudre, le choix entre fusibles et disjoncteurs dépend des besoins et du budget, avec des considérations pratiques et économiques à prendre en compte.
En résumé, la proposition peut être améliorée pour minimiser les risques et assurer une protection complète des équipements sensibles.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 280
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par roro1111 »

Florence a écrit : lun. 5 févr. 2024 10:44 Bonjour,

Protéger un tableau électrique industriel 800A contre la foudre nécessite des considérations importantes telles que la capacité des borniers du parafoudre, la protection contre les surintensités, et l'installation de parafoudres dans les tableaux secondaires.
À noter que le parafoudre n'assure pas la protection contre les surintensités en cas de court-circuit ou de surcharge, cette responsabilité revenant au disjoncteur principal.
L'installation de parafoudres dans les tableaux secondaires est fortement recommandée pour préserver les équipements sensibles, avec des types spécifiques de parafoudres adaptés à ces besoins particuliers.

L'analyse de votre proposition de raccordement de parafoudre identifie plusieurs risques potentiels, notamment en cas de court-circuit ou la défaillance du parafoudre.
Voici quelques recommandations:
- Utilisez des câbles de section adaptée.
- Installez un disjoncteur de protection
- Choisissez un parafoudre compatible.

Le déclenchement incertain du disjoncteur principal en cas de foudre souligne l'importance d'une protection parafoudre adéquate.
Quant à la déconnexion du parafoudre, le choix entre fusibles et disjoncteurs dépend des besoins et du budget, avec des considérations pratiques et économiques à prendre en compte.
En résumé, la proposition peut être améliorée pour minimiser les risques et assurer une protection complète des équipements sensibles.
Bonsoir Florence

Bien sur je veux mettre des parafoudres des les autres tableaux secondaires qui sont connectés à ce tableau principal pour avoir plus de sécurité.
Le parafoudre installé triphasé + N dont Imax= 100KA placé en série avec 4 fusibles de 32A en utilisant des câbles de 16mm2, l’idée est lors d’un coup de foudre, le parafoudre se met en conduction jusqu’à les fusibles se fondent si la foudre est fort, ds ce cas on a éliminé une partie du danger de cette foudre si le disjoncteur principale n’est pas déclenché ainsi que notre installation est totalement en sécurité puisque les câbles de 16mm2 peuvent supporter n’importe quelle courant inferieur ou = à 32A, jusqu’à les fusibles se fondent.

1-Alors la réalisation et l’installation de cette parafoudre + fusibles est indépendante et utile, n’est ce pas ?
voilà quelques photos sur le parafoudre, les fusibles et les cables de 16mm2 que je veux les utiliser, de plus l'arrangement des composants : disjoncteur principal, fusibles, parafoudre.

2-quelque soit les cas et la grandeur du foudre qui va frapper on est protégé à certain pourcentage notre installation, c'est vrai ça?

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
roro1111
Assidu
Assidu
Messages : 280
Enregistré le : sam. 29 mars 2008 09:05
Contact :

Re: Les parafoudres

Message par roro1111 »

bonsoir

voilà un photo pour une parafoudre, on va expliquer les écritures écrivantes sur son boitier.

Imax: signifie le courant maximal qui peut traverser avant se détruire, c'est à dire apres l'écoulement du 30KA la parafoudre se détruira, c'est vrai ça?

In:c'est le courant que peut supporter cette parafoudre pour 15 fois et apres elle va se détruire, n'est ce pas?

Uc=275Vac:pour une tension inférieur à 275v, la parafoudre est non passante, pour une tension superieur à 275v, la parafoudre devient passante pour diminiuer cette tension à ses bornes que possible, c'est vrai?

Uoc:c'est la tension maximale que peut supporter cette parafoudre, à partir de cette tension elle va détruire, c'est vrai?

Up:indique la tension résiduelle maximal apparaisse à ses bornes c'est à dire elle abaisse la tension pénetrante, c'est à dire si la tension arrivée est de 20KV, elle nous donne à ses extremités une tension de 1.5Kv, c'est vrai ou non?