Bonsoir a tous
Si j'ai bien compris:si le circuit prise(villa) est protgé par un fusible de 16 A je n'ai droit qu' 5 prises sur celui ci;mais si je protege ce meme circuit avec un micro-dijoncteur de 20 A alors la je peux aller jusqu'a 8 prises.Prises ordinaires bien sur.OK pour le consuel?
MERCI
8 ou 5 circuits
- Electr-HIC
- Nouveau

- Messages : 8
- Enregistré le : dim. 4 janv. 2009 22:29
- Contact :
Re: 8 ou 5 circuits
Salut,
Il manque encore une variable : la section des fils.
Il faut retenir ceci :
conducteurs 1,5mm² :
disjoncteur 16A (fusible interdit)
5 prises maximum par circuit
conducteurs 2,5mm² :
disjoncteur 20A (fusible 16A)
8 prises maximum par circuit
A bientôt.
Il manque encore une variable : la section des fils.
Il faut retenir ceci :
conducteurs 1,5mm² :
disjoncteur 16A (fusible interdit)
5 prises maximum par circuit
conducteurs 2,5mm² :
disjoncteur 20A (fusible 16A)
8 prises maximum par circuit
A bientôt.
Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre...
Re: 8 ou 5 circuits
Bonsoir
Electr-HIC a presque tout dit sauf que les calibres de disjoncteurs qu'il a indiqué sont des valeurs maxi.
Vous pouvez donc tout à faire mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disj 16A.
@+
Electr-HIC a presque tout dit sauf que les calibres de disjoncteurs qu'il a indiqué sont des valeurs maxi.
Vous pouvez donc tout à faire mettre 8 prises sur un circuit en 2,5² protégé par un disj 16A.
@+
Carminas
Re: 8 ou 5 circuits
Bonjour
Merci ,pour le conseil.Bonne journée
Merci ,pour le conseil.Bonne journée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités

