quel cable alimentation tableau secondaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
5laurent
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 18 oct. 2020 22:23
Contact :

quel cable alimentation tableau secondaire

Message par 5laurent »

Bonjour,

j'aurais besoin d'installer un Tableau secondaire afin d'y créer quelques nouvelles lignes, suite à une réorganisation de l'appart.
Ces nouvelles lignes seront protégées notamment par un ID de type A en 63 A.

Je pense donc repartir depuis l'actuel tableau, en tirant une alimentation (phase, neutre et terre) via un câble de 10 mm2.

Ma question : pour ne pas faire de bêtise, comment m'assurer et savoir SI l'arrivée actuelle (edf) sur le tableau existant se fait avec un câble de 10 mm2 ou de 16 mm2 ? j'ai beau regarder le dit-câble venant du compteur et pourtant je n'arrive pas à déterminer la section...

C'est une construction de 2003.

merci
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3406
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: quel cable alimentation tableau secondaire

Message par Carminas »

Bonsoir

Si cela a été fait dans les normes vous devez avoir :
- du 16² si votre DB est un 30/60A
- du 10² si c'est un 15/45A

Le mieux c'est de mesurer la section

Si vous faites une liaison en 10², il faut un disjoncteur 40A maxi au départ.
Dans ce cas un ID 40A 30mA type A suffira à l'arrivée

Exemple :
Tableau divisionnaire D.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Carminas
Avatar du membre
5laurent
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 18 oct. 2020 22:23
Contact :

Re: quel cable alimentation tableau secondaire

Message par 5laurent »

Merci beaucoup de la réponse.

Merci des précisions données. A présent je vais essayer d'adapter mon projet en conséquence.