L'entreprise prestataire a passé un 150 mm2; où du moins a essayé. Cette section me semble largement surdimensionnée vis à vis de la puissance à délivrer en aval. Un 95 mm2 aurait suffi. Qu'en pensez vous ?
Pour la petite histoire on a réussi à passer nous-même ce 150.
Merci pour vos réponses
bruno430
Dimensionnement câble de branchement collectif
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Dimensionnement câble de branchement collectif
bonjour,
pour l'étude des colonnes montantes et des coffret REMBT, il faut employer un logiciel,
voir ci-après une étude manuelle réalisée en 2011
vous trouverez chez Michaud la documentation
https://www.michaud.fr/olympe6
et chez SEIFEL la documentation pour les logiciel
https://seifel.fr/actualites/optimum-no ... rsion-v40/
voir le mémo pour info https://www.cjoint.com/c/NCsrzImCmNv
cordialement
pour l'étude des colonnes montantes et des coffret REMBT, il faut employer un logiciel,
voir ci-après une étude manuelle réalisée en 2011
vous trouverez chez Michaud la documentation
https://www.michaud.fr/olympe6
et chez SEIFEL la documentation pour les logiciel
https://seifel.fr/actualites/optimum-no ... rsion-v40/
voir le mémo pour info https://www.cjoint.com/c/NCsrzImCmNv
cordialement
-
- Expert
- Messages : 1168
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Dimensionnement câble de branchement collectif
bonjour,
en complément d'information, les liens pour les colonnes montantes.
Réalisation de colonne électrique neuve ou entièrement GP10..
voir page 19 : REMBT schéma de principe d’un petit immeuble à 6 points de livraison maximum
voir page 21 : Chutes de tension maximales admissibles suivant le type d’ouvrage
Intervention et travaux sur colonne électrique existante GP11
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/NCtkkusJxbv
cordialement
en complément d'information, les liens pour les colonnes montantes.
Réalisation de colonne électrique neuve ou entièrement GP10..
voir page 19 : REMBT schéma de principe d’un petit immeuble à 6 points de livraison maximum
voir page 21 : Chutes de tension maximales admissibles suivant le type d’ouvrage
Intervention et travaux sur colonne électrique existante GP11
voir le mémo https://www.cjoint.com/c/NCtkkusJxbv
cordialement