Avec Tempo :
- C1C2 se ferme en HC (fonctionnement par défaut) --> Enclenchement ECS via contacteur NO
- le contact SDCC se ferme en HP les jours rouges (si tout a bien été paramétré sur le Linky) --> coupure du chauffage via contacteur NF (ou autre possibilité : envoi ordre arrêt sur fil pilote radiateur, via une diode), et dans ce cas précis mise en route de la chaudière via contacteur NO
Mais la 1ère étape est de vérifier que les contacts fonctionnent comme la théorie, ce qui n'est pas forcément gagné
[Résolu] Câblage tempo
Re: Câblage tempo
Carminas
Re: Câblage tempo
C'est bon j'ai eu le client au téléphone, tout à bien fonctionner ce matin.
A 6 h lors du passage en rouge, celui a bien couper le Chauffe Eau et la PAC et mis en route la chaudière Fuel en route.
Merci beaucoup pour votre aide.
A bientôt.
A 6 h lors du passage en rouge, celui a bien couper le Chauffe Eau et la PAC et mis en route la chaudière Fuel en route.
Merci beaucoup pour votre aide.
A bientôt.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités