Bonjour me voilà confronté à une question honteuse.
J'ai toujours essayé de dimensionner au mieux mes tableaux électriques conformément à la nfc15 100 avec le mode de pose, les facteurs,...
Seulement voilà si j'ai toujours réussi a dimensionner mes câbles dans les clous pour les arrivées et les départs, la je me retrouve bloqué.
En effet j'ai alimenté un disjoncteur de tête d'un tableau avec du 120 mm2 (grosses longueurs et température ambiante très élevée) pose mode f. C'est un nsx250 réglé a 240 ampères pour assurer la sélectivité et pas avoir a réarmer a l'autre bout de l'usine qui lui est a 250. Mais je mets quoi à l'aval pour aller a mon jeu de barres ?? J'ai toujours mis calculé les câbles en pose b dans un tableau car pour moi la distribution en tableau c'est ce qui s'en rapprochait le plus seulement voilà la pose b on se retrouve vite bloqué a 120mm2... Puis je considérer un mode de pose f en tableau électrique (bien plus permissif ) .
En d'autres termes ma question quel mode de pose adopter pour de la distribution en armoire ou existe il des valeurs standardisés selon la 15-100
Merci aux spécialistes et désolé de dérangement
Question section câble pour la répartition aval disjoncteur de tête
Re: Question section câble pour la répartition aval disjoncteur de tête
Pour la distribution en armoire électrique, il est généralement recommandé de suivre les préconisations spécifiques de la NFC 15-100 concernant les modes de pose et la capacité des câbles. Si vous êtes limité avec la pose B, vous devriez consulter la norme ou un spécialiste pour voir si le mode de pose F est applicable dans une armoire, ou s'il existe des recommandations spécifiques pour cette situation. Il est crucial de s'assurer que tout est conforme aux normes pour la sécurité et l'efficacité du système électrique.
Expert en machine, polytechnique
Qui est en ligne