Bonjour
Il est recommandé de connecter toutes les masses des postes HTA/BT au collecteur de masse.
1. Est-il recommandé d'utiliser un câble nu ou un câble vert/jaune pour le collecteur des masses
2. La liaison entre le collecteur des masses et les masses (tableau HTA ? écran des câbles…etc) doit-elle être effectuée à l'aide d'un câble vert/jaune ou nu
3. dans certain guides il utilse le terme collecteur de terre tands que autes guides utilise le terme collecteur des masses , est ce que c'est la meme chose
Après avoir vérifié, il semble que le guide UTE C 15-106 spécifie les sections de câble à utiliser, mais il ne précise pas le type de câble à utiliser, qu'il soit vert/jaune ou nu.
Cordialement