Bonjour Tous le monde;
Je suis ravis d'etre avec vous dans ce professionnel forum.

J'ai installé un variateur de frequence qui allimente 04 extracteurs. donc la conception est facile :
un disjoncteur pour le variateur
04 disjoncteurs moteurs apres le variateur pour chaqu'un des extracteurs.

Au début tous marche bien mais j'observe que les départs se déclanchenst l'un apres l'autre.
NB: le variateur de puissance superieure que la somme des extracteurs aussi les disjoncteurs moteurs qui allimentes les extracteurs

D'apres vous quel est la nature du défaut?

Merci d'avance & bonne journée.
Avatar du membre
maria 85
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : lun. 4 déc. 2023 15:32
Contact :

Re: Multidéparts sous un variateur de frequence.

Message par maria 85 »

Bonjour ! Il semble que vous ayez un problème avec le déclenchement séquentiel des disjoncteurs moteurs qui alimentent les extracteurs après l'installation du variateur de fréquence. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce comportement. Voici quelques points à vérifier :

Surcharges séquentielles : Le variateur de fréquence peut démarrer les moteurs un par un, provoquant des surcharges séquentielles et déclenchant ainsi les disjoncteurs individuels. Assurez-vous que la configuration du variateur n'entraîne pas un démarrage simultané de plusieurs moteurs, ce qui pourrait dépasser la capacité du variateur.

Configuration du variateur : Vérifiez les paramètres de configuration du variateur. Certains variateurs ont des paramètres de démarrage progressif qui peuvent être ajustés pour éviter les surcharges au démarrage.

Protection contre les surintensités : Assurez-vous que les disjoncteurs moteurs sont correctement calibrés en termes de courant de surcharge et de temps de déclenchement. Si les moteurs nécessitent un courant de démarrage élevé, les disjoncteurs doivent être dimensionnés en conséquence.

Protections thermiques des moteurs : Les moteurs ont souvent des protections thermiques internes. Assurez-vous que les moteurs ne surchauffent pas pendant le fonctionnement. Des températures élevées peuvent déclencher les protections thermiques et entraîner le déclenchement des disjoncteurs.

Surdimensionnement du variateur : Bien que vous ayez mentionné que la puissance du variateur est supérieure à la somme des extracteurs, assurez-vous que cela ne conduit pas à des problèmes de gestion de puissance. Le variateur doit être dimensionné correctement pour la charge totale.

Consultez le manuel du variateur : Référez-vous au manuel du variateur pour comprendre les spécifications, les limitations et les recommandations d'installation. Il peut contenir des informations importantes sur la manière d'optimiser la configuration.

Si le problème persiste, il pourrait être judicieux de consulter un professionnel en automatisation industrielle ou un spécialiste des variateurs de fréquence. Ils pourront effectuer des mesures plus précises et ajuster les paramètres en conséquence pour garantir un fonctionnement optimal de votre système.
Avatar du membre
JC87
De passage
De passage
Messages : 62
Enregistré le : jeu. 16 avr. 2009 20:31
Contact :

Re: Multidéparts sous un variateur de frequence.

Message par JC87 »

Bonjour,

Il ne faut pas mettre des disjoncteurs moteurs (magnéto-thermiques) derrière le variateur. Il faut mettre un relais thermique par moteur, calibré à l'intensité nominale du moteur qu'il protège. Le variateur lui protégera les moteurs contre les courts circuits.

Pour le dimensionnement c'est simple. il faut que le courant nominal en sortie du variateur soit égal (ou légèrement supérieur) à la somme des courants nominaux des moteurs.

JC
Avatar du membre
quicheresult
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : mer. 20 déc. 2023 04:44
Contact :

Re: Multidéparts sous un variateur de frequence.

Message par quicheresult »

Le problème que vous décrivez, où les départs des disjoncteurs moteurs se déclenchent successivement, peut avoir différentes causes. Voici quelques points à vérifier pour identifier la nature du défaut :
Surintensité ou Déséquilibre de Charge
Protection contre les Surintensités du Variateur
Séquence de Démarrage/Rampes de Démarrage
Paramètres de Protection Thermique des Moteurs
Contrôle des Erreurs du Variateur
Analyse des Tensions et Courants
Consultation du Support Technique
Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter le support technique du fabricant du variateur. Ils peuvent fournir des conseils spécifiques en fonction du modèle et des paramètres.
Assurez-vous de respecter les normes de sécurité électrique lors de la manipulation de l'installation électrique. Si vous n'êtes pas sûr de la procédure à suivre, il est recommandé de faire appel à un professionnel qualifié.
Avatar du membre
NellyAurora
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : mar. 27 févr. 2024 09:47
Localisation : chicago
Contact :

Re: Multidéparts sous un variateur de frequence.

Message par NellyAurora »

Veiller au respect des normes de sécurité électrique lors de la manipulation de l'installation électrique. Si vous n'êtes pas sûr des procédures à suivre, demandez l'aide d'un expert qualifié.
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités