Bonjour

Dans le régime TT, le neutre est connecté à la terre. Pratiquement, est-ce que cela signifie qu'il y a deux câbles attachés à la borne neutre du

transformateur, l'un allant vers le TGBT et l'autre vers la barrette de terre :?: ou bien il y a un seul câble initialement connecté à la borne neutre du

transformateur, puis se diviser en deux au niveau d'un répartiteur dédié. Ce répartiteur assure la distribution du neutre vers le TGBT et vers la terre :?:

Existe-t-il des recommandations dans la norme 13-100 concernant la connexion du neutre à la terre :?:

Cordialement
Avatar du membre
Nagib
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : ven. 9 févr. 2024 13:59
Contact :

Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT

Message par Nagib »

Bonjour,

En ce qui concerne les recommandations de la norme 13-100 concernant la connexion du neutre à la terre, oui, il existe des directives spécifiques à ce sujet. Elles visent à garantir une mise à la terre appropriée et sécurisée, notamment pour prévenir les risques d'électrocution et assurer le bon fonctionnement des équipements électriques.

Sur un autre sujet, avez-vous envisagé l'utilisation de lampadaires solaires dans vos installations ? Ils peuvent être une option écologique et économique pour l'éclairage extérieur, offrant une alternative durable aux sources d'énergie traditionnelles.
En savoir plus sur ce site.
Avatar du membre
AlphaT
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 09:24
Contact :

Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT

Message par AlphaT »

Dans un régime TT, le neutre est connecté à la terre. Habituellement, il y a un seul câble qui part de la borne neutre du transformateur et se divise en deux au niveau d'un répartiteur dédié. Ce répartiteur distribue le neutre vers le TGBT et vers la terre. Les recommandations concernant cette connexion sont détaillées dans la norme 13-100.
Electricien en batiment, bricoleur du dimanche et réparateur de machine ésthetiques
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT

Message par Emine »

Bonjour Alpha T

Merci beaucoup

Pouvez-vous partager avec moi la partie (numéro de page) de la norme NFC 13-100 où ils l'ont mentionné ?

Cordialement
Avatar du membre
AlphaT
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mer. 7 févr. 2024 09:24
Contact :

Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT

Message par AlphaT »

Je suis désolé, mais je ne peux pas fournir de références spécifiques aux numéros de page de documents normatifs tels que la norme NFC 13-100. Cependant, vous devriez pouvoir trouver des informations sur la connexion du neutre à la terre dans la section pertinente de la norme, généralement sous le chapitre traitant de l'installation électrique. Je vous recommande de consulter directement la norme NFC 13-100 pour obtenir des détails précis sur ce sujet. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à demander à un professionnel de l'électricité ou à contacter l'organisme de normalisation pour des clarifications.
Electricien en batiment, bricoleur du dimanche et réparateur de machine ésthetiques
Avatar du membre
Emine
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : lun. 27 juil. 2015 10:47
Contact :

Re: Raccordement Neutre Transformateur regime TT

Message par Emine »

Merci beaucoup AlphaT