Groupe renvoie du courant vers réseau EDF

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Polor
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 11 févr. 2024 22:28
Contact :

Groupe renvoie du courant vers réseau EDF

Message par Polor »

Bonjour,

Sur un inverseur Socomec Verso 6S 100A, relié à un gros groupe diesel, lorsque je simule une coupure EDF en abaissant le sectionneur sous la flèche verte, le groupe démarre bien dans le temps imparti, mais renvoie du courant vers le réseau EDF.

Comment cela est il possible ?

Merci d'avance
IMG-20240209-WA0037.jpg
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1549
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Groupe renvoie du courant vers réseau EDF

Message par VE Pp »

Bonjour,

Il s’agit sûrement d’un problème de contacteur. Lorsque le groupe est en service en l’absence de de secteur c’est un contacteur en service, lorsque le secteur est présent c’est un autre contacteur.
Il y a des exemples de schéma dans la shémathèque, voir les menus en au du site.
Avatar du membre
Polor
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 11 févr. 2024 22:28
Contact :

Re: Groupe renvoie du courant vers réseau EDF

Message par Polor »

Comment faire pour confirmer ce diagnostic ?
Je suis inscrit au CAP électricien mais je n'ai pas encore toutes ces connaissances.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7014
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Groupe renvoie du courant vers réseau EDF

Message par RFco »

Polor a écrit : mer. 14 févr. 2024 22:05 Comment faire pour confirmer ce diagnostic ?
Je suis inscrit au CAP électricien mais je n'ai pas encore toutes ces connaissances.
Hello


Réfléchis un peu STP

Regarde comment c'est raccordé, comment cela fonctionne (doit fonctionner) et ce qui pourrait se passer si un élément est défaillant et donc les conséquences.
Je pense (sais) que tu a eu des pistes.

Un forum n'est pas forcément là pour donner des réponses clés-en-mains mais aussi parfois pour aider à trouver la réponse (surtout dans ton cas)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Polor
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 11 févr. 2024 22:28
Contact :

Re: Groupe renvoie du courant vers réseau EDF

Message par Polor »

Je ne vais pas répondre par le même ton...

Ma question est peut être mal posée. Est ce qu'un contacteur se change facilement ?
Répondre