bonjour
Les données :
- installation dans un véhicule mais fonctionnant toujours a quai. Présence constante de terre par piquet
- alimentation triphasée, avec la répartition suivante, deux onduleurs 5KVA smartups sur deux phases et clim sur 3eme.
- chaque appareil utilisateur est doté de 2 entrées d'alimentation séparées branchées sur chaque onduleurs 1 et 2.
En cas de coupure d'arrivée triphasé induisant un fonctionnement sur onduleur, quelle protection différentielle faut-il installer?
Merci.
Protection differentielle sur onduleur apc-schneider
Re: Protection differentielle sur onduleur apc-schneider
bonjour
j'ai recu une réponse de schneider qui m'a scotché ! D'abord le support m'indique d'utiliser des 300mA à l'entrée du véhicule plutôt que des 30mA pour ne pas être "enquiquiné" avec des disjonctions en cas de longueur de câble d'arrivée supérieure à 10m.
D'autre part selon eux, si quelqu'un se prend les pieds dans le cable d'alimentation (donc plus de terre aussi), on ne peut pas protéger les utilisateurs par un différentiel même avec un piquet.
Dans tous les cas, j'ai un doute sur ces réponses... Qu'en pensez vous ?
j'ai recu une réponse de schneider qui m'a scotché ! D'abord le support m'indique d'utiliser des 300mA à l'entrée du véhicule plutôt que des 30mA pour ne pas être "enquiquiné" avec des disjonctions en cas de longueur de câble d'arrivée supérieure à 10m.
D'autre part selon eux, si quelqu'un se prend les pieds dans le cable d'alimentation (donc plus de terre aussi), on ne peut pas protéger les utilisateurs par un différentiel même avec un piquet.
Dans tous les cas, j'ai un doute sur ces réponses... Qu'en pensez vous ?
Qui est en ligne