nombre de conducteurs

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
syrius
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 16:37
Contact :

nombre de conducteurs

Message par syrius »

Bonjour,
Je dois raccorder ma maison au raiseau EDF, soit une distance de 270 mètres; la puissance maximale désirée est de 30 A; a priori si j'ai bien compris, il vaut mieux se mettre en triphasé . J'ai calculé qu'un diamètre de 16 était bon. Le cable de plus souvent utilisé est le Cable U 1000 R2V. Pouvez vous me préciser combien de conducteurs il faut prévoir, je vois des cables en triphasé avec 1, 2 voir 6 conducteur, je ne comprends pas à quoi çà correspond. Je pensais: triphasé= 3 conducteurs.

merci d'avance

syrius
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1609
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Pour une distance de 270 mètres, il est souhaitable de passer un câble de 50mm² cuivre si votre installation est soumise au Consuel, pour du triphasé celui-ci doit avoir 4 conducteurs. Les trois phases et le neutre, la terre étant réalisée à proximité de votre habitation.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour compléter les propos de PP, du 16² est insuffisant sur 270m.
Il faut :
- du 4x50² avec un disjoncteur de branchement de calibre max 3x30A
- du 4x95² avec un disjoncteur de branchement de calibre max 3x60A

@+
Carminas
Avatar du membre
syrius
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 16:37
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par syrius »

merci pour votre réponse rapide , je pense que j'utilise mal l'abaque qui est fournie dans le site (elle donne des réultats différent si on utilise le calculateur ou le tableau ??)
va pour du 4X50 mm2 en cuivre, le prix doit être assez élevé.
Je pense utiliser du cable de type U 1000 R2V avec une gaine. Le cable sera entérré à 1m. J'habite en Guyane, il pleut pas mal. Qu'en pensez vous ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3524
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par Carminas »

Il faut effectivement du R2V mis dans une gaine TPC rouge de 90

Prévoir des regards tous les 50m car c'est impossible à tirer en une seule fois sur 270m.
Carminas
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par GAS »

Bonjour,
Comme l'a conseillé notre ami Carminas la mise en place de regards sur le parcours de votre câble vous facilitera la tâche.
De plus compte tenu de votre environnement climatique prévoyez au fond de ces derniers une évacuation des eaux pour éviter qu'ils ne restent inondés. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
syrius
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 16:37
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par syrius »

Merci pour vos réponses.
Je viens de me renseigner sur les prix: du 4X50 sur 270 mètres, çà fait un total de 15 000 EURO (environ 60 euro le mètre) !!! Ce sont les prix Guyanais, mais je pense que en métropole, çà ne doit pas être donné non plus.

Est ce que quelqu'un connait une solution moins cher ? en aérien, quel cable et quel prix ? peut-on instaler soit-même un poteau et ou en trouver ?

Merci pour tout
syrius
JP du 54
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 47
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 12:39
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par JP du 54 »

Bonsoir,

demander le prix pour un câble en aluminium, beaucoup moins cher mais il vous faudra passer à une section supérieur ( c'est ce que l'on faitaujourd'hui en industrie pour les sections et longueur de câble importante)
Pour 30A tri, il faudrait du 70mm² en alu ( à confirmer)

Cordialement
Avatar du membre
syrius
Nouveau
Nouveau
Messages : 6
Enregistré le : lun. 14 avr. 2008 16:37
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par syrius »

OK pour de l'alu. Merci pour vos conseils.
Est ce que quelqu'un a une reférence de cable en alu. Pour le cuivre apparemment tout le monde utilise à peu prêt le même ( U 1000 R2V ); pour l'alu, je n'ai pas de référence afin de chercher les prix.
Merci pour votre aide
syrius
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7348
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: nombre de conducteurs

Message par RFco »

Salutatous,


Je suis allé voir le prix du 4x50 cuivre, sur 20m, j'ai eu peur...........

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité