Bonjour à tous ! Je suis agriculteur et je dois refaire l'armoire électrique triphasée devenue vétuste d'un séchoir à maïs. Celle-ci possède un circuit de commande 24 volts et je me demandai si je devais faire de même sur la nouvelle armoire. Y a-t-il une obligation réglementaire ? Est-ce que j'ai le droit de mettre ce circuit de commande en 220 ?Merci d'avance pour vos réponses
- VE Pp
- Modérateur & Admin
- Messages : 1550
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Circuit de commande 24 volts
Bonjour,
Vous pouvez réaliser un circuit en 230 V, toutefois, je vous conseille pour des raisons de sécurité d'installer un transformateur de séparation avec une tension de 24 V c'est plus sécurisant pour vous, je pense que votre séchoir va rester à l'extérieur. Dans l'éventualité ou vous installez un transformateur de sécurité prévoyez de raccorder le 0V du transformateur à la terre, il y a des exemples de câblage dans la schémathèque.
Vous pouvez réaliser un circuit en 230 V, toutefois, je vous conseille pour des raisons de sécurité d'installer un transformateur de séparation avec une tension de 24 V c'est plus sécurisant pour vous, je pense que votre séchoir va rester à l'extérieur. Dans l'éventualité ou vous installez un transformateur de sécurité prévoyez de raccorder le 0V du transformateur à la terre, il y a des exemples de câblage dans la schémathèque.
Re: Circuit de commande 24 volts
Bonjour,
Vous avez raison de souligner l'importance de la sécurité électrique. L'installation d'un transformateur de séparation à 24 V est une excellente idée pour l'isolations de votre séchoir extérieur, et le raccordement à la terre contribuera à garantir une utilisation sûre.
Vous avez raison de souligner l'importance de la sécurité électrique. L'installation d'un transformateur de séparation à 24 V est une excellente idée pour l'isolations de votre séchoir extérieur, et le raccordement à la terre contribuera à garantir une utilisation sûre.
Pour tous vos travaux intérieurs, faites confiance à une entreprise spécialisée dans l’isolation intérieure comme CBH
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Circuit de commande 24 volts
Bonsoir attention toutefois à la mise a la terre du point commun des bobines s il s avéré la présence d un pont de diode car vous risquez le court circuit...En l absence de pont de diode effectivement assurer une protection Tbtp donc utiliser un transformateur de sécurité et réaliser la mise a la terre du "0v"