Bonjour,
Un client est actuellement alimenté depuis un ancien poste transformateur privé de 630kVA(tarif vert) dimensionné initialement pour une extension de son bâtiment qui ne se fera finalement pas. Or la puissance max atteinte n' est aujourd'hui que de 160kVA. Décision est prise de passer sur un branchement a puissance surveillée . Jusque là pas de soucis. Le problème vient du fait que son SLT est de type TNC au TGBT et le nouveau branchement Enedis en TT.
Peut on conserver ce SLT (TNC) en disposant un transfo d isolement 400/400v+N (triangle/étoile)entre le nouveau disjoncteur de branchement Enedis et le TGBT et quelq'un a t il déja connus ce problème?
Le courant d'appel élevé (7IN) du transfo d isolement de 200 voir 250kVA avec protection appropriée en Amont bien-sûr est il compatible avec un branchement a puissance surveillée (ex t jaune ). ce pic ne va t il pas remonter jusqu' au poste de distribution public ou poser problème sur le câble BTAS 240 du réseau Enedis
Par avance un grand merci pour vos commentaires .
Transformateur d isolement et régime de neutre
Transformateur d isolement et régime de neutre
Modifié en dernier par Stef22 le lun. 25 sept. 2023 15:39, modifié 1 fois.
- vincebzh56
- Assidu

- Messages : 140
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Transformateur d isolement et régime de neutre
Bonjour
Perso en vérification je suis déjà tombé sur une installation sous slt TNS alimenté par Enedis....c est rare mais la NFC 15-100 traite de ce sujet .
En TNC ça me semble plus compliqué.
Pourquoi ne pas contacter Enedis?
Comme vous le soulevez le magnétisme du transfo pourrait poser problème...Mais aussi a vérifier avec le dimensionnement amont ...(je ne suis pas spécialiste de la 14-100) peut être possible mais l' abonnement sera en conséquence je suppose.
Après revoir toute l' installation ,mettre des DDR représente aussi un coup ...mais rien d impossible...
Quoiqu il en soit le client sera soumis à une vérifications au titre du Consuel ..et par la suite à une vérification initiale...
Cordialement
Perso en vérification je suis déjà tombé sur une installation sous slt TNS alimenté par Enedis....c est rare mais la NFC 15-100 traite de ce sujet .
En TNC ça me semble plus compliqué.
Pourquoi ne pas contacter Enedis?
Comme vous le soulevez le magnétisme du transfo pourrait poser problème...Mais aussi a vérifier avec le dimensionnement amont ...(je ne suis pas spécialiste de la 14-100) peut être possible mais l' abonnement sera en conséquence je suppose.
Après revoir toute l' installation ,mettre des DDR représente aussi un coup ...mais rien d impossible...
Quoiqu il en soit le client sera soumis à une vérifications au titre du Consuel ..et par la suite à une vérification initiale...
Cordialement
Re: Transformateur d isolement et régime de neutre
Merci Vincebzh56 pour votre réponse.
J'ai aussi un doute sur les caractéristiques des fusibles HPC au niveau du tableau BT du poste Enedis. Vont ils accepter cette surintensité transitoire de quelques ms?
Cela fait beaucoup d'incertitudes, je ne suis pas vraiment serein.![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
J'ai aussi un doute sur les caractéristiques des fusibles HPC au niveau du tableau BT du poste Enedis. Vont ils accepter cette surintensité transitoire de quelques ms?
Cela fait beaucoup d'incertitudes, je ne suis pas vraiment serein.
Re: Transformateur d isolement et régime de neutre
Bonjour,vincebzh56 a écrit : ↑dim. 24 sept. 2023 19:24 Bonjour
Perso en vérification je suis déjà tombé sur une installation sous slt TNS alimenté par Enedis....c est rare mais la NFC 15-100 traite de ce sujet .
En TNC ça me semble plus compliqué.
Pourquoi ne pas contacter Enedis?
Comme vous le soulevez le magnétisme du transfo pourrait poser problème...Mais aussi a vérifier avec le dimensionnement amont ...(je ne suis pas spécialiste de la 14-100) peut être possible mais l' abonnement sera en conséquence je suppose.
Après revoir toute l' installation ,mettre des DDR représente aussi un coup ...mais rien d impossible...
Quoiqu il en soit le client sera soumis à une vérifications au titre du Consuel ..et par la suite à une vérification initiale...
Cordialement
En effet contacter Enedis semble être la meilleure solution.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités

