Défaut homopolaire HTA

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Avatar du membre
Fnesnes
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : jeu. 24 nov. 2022 20:11
Contact :

Défaut homopolaire HTA

Message par Fnesnes »

Bonjour ,

Je m'appelle David 42 ans électricien HTA/ HTB depuis 15 ans
Je travail dans un site industriel automobile , exploitant d'un réseau 63kv / 9kv .

J'ai besoin de vos lumières, j'ai une question simple aujourd'hui j'ai eu sur mes barres 9kv du transformateur 1 ( 63kv/9kv) , un défaut homopolaire , donc ma phase 3 passe a 0 volts , et la.phase 1 et 2 prennent quasiment la tension composé ( je comprends bien avec mes vecteurs ce phénomène) , ce que je n'ai pas compris c'est le peux de perturbation en bt , donc de mes barres après j'alimente divers postes HT/bt , en BT je n'ai rien vu aucunes perturbations avec une phase à 0 , mes transfos HT/bt sont couples en Dyn11 je pense que cela viens de cette histoire de couplage , ah oui mon régime de neutre bt et tnc , terre neutre confondu en BT ( mes transfo HT/bt sont des 1200kva ).

On a trouvé où était le défaut , ma question ce porte bien sur la bt pourquoi je n'ai pas perdu une phase ?

Merci d'avance .

Cordialement
Avatar du membre
drakkarced
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 29 août 2023 18:00
Contact :

Re: Défaut homopolaire HTA

Message par drakkarced »

Bonjour,
Le post date un peu, c'est peut être un peu tard pour répondre...
Pour moi, toutes tes réponses sont dans ta question, en fait tu n'as jamais perdu de phase, heureusement sinon tu n'avait plus qu'a appeler ton tableautier préféré pour reconstruire un poste HTA.
Tu dois avoir une impédance de point neutre sur ton réseau 9KV qui a pour but de limiter le courant de défaut homopolaire (typiquement à une vingtaine d'Ampères) et qui évite de tout exploser avec un C/C franc.
En fait ta phase en défaut s'est mise au même potentiel que la terre donc tu vois ta tension simple disparaitre (c'est aussi pour ça que les tensions simples des deux autres phases prennent la valeur de la tension composée).
Mais...la tension composée entre les trois phases reste bien présente, tu as toujours 9KV entre chaque phase. Ton transfo HTA/BT étant en couplage triangle au primaire, il reçoit bien les trois tensions composées et continue sans problème à faire le JOB :-D
Avatar du membre
rebasnop
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 19 août 2024 03:58
Contact :

Re: Défaut homopolaire HTA

Message par rebasnop »

Hi David,

Votre problématique semble porter sur la compréhension des effets d'un défaut homopolaire sur le réseau HT et son influence (ou son absence) sur le réseau BT alimenté par les transformateurs Dyn11.

Défaut homopolaire sur le Réseau HT | Explication du Phénomène

Un défaut homopolaire (également appelé défaut de terre homopolaire) signifie une connexion entre la terre et le neutron ou une phase du système. Dans votre cas, la tension de la phase 3 est tombée à 0 volt tandis que les phases 1 et 2 ont pris presque toute la tension.
Fusion Dyn11 HT/BT Transformateurs :

Dyn11 montre HT comme un triangle (D) et BT comme une étoile (Y) avec un décalage de 30 degrés. Dans ce montage, le transformateur peut maintenir la tension BT même si la phase HT est défectueusesnow rider 3d
Le couplage en triangle sur HT peut "supporter" une défaillance de phase puisque le circuit peut continuer à équilibrer les tensions entre les phases restantes. Le transformateur continue à fournir les tensions BT sans interruption.
Pas de perturbations BT :

Vos transformateurs étant couplés en Dyn11 et le régime neutronique BT étant TNC (Terre Neutre Confondu) indique que le réseau BT est résilient aux défaillances HT. La distribution BT est protégée contre les défauts homopolyaires sur HT par Dyn11.
En cas de déséquilibre, le régime TNC, qui combine les neutrons et la terre, favorise la stabilité. de ce fait, vous n'avez pas constaté de perte de phase en BT puisque le transformateur a compensé la perte de phase HT.
Modifié en dernier par VE Pp le lun. 19 août 2024 06:41, modifié 1 fois.
Raison : Forum Français, veuillez faire l'effort de traduire.. Merci !
Répondre

Retourner vers « Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités