Installation machine menuiserie

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Jasonbrown
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 24 janv. 2022 23:47
Contact :

Installation machine menuiserie

Message par Jasonbrown »

Bonjours à tous ,

J'aimerai installer 3 machines dans mon atelier menuiserie

Machines triphasée 380-660

La première : 38A-380
La deuxieme : 6,2A
La troisième : 8A

Plus 2 plus petites machines https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/

Alors, de mon compteur Ores j'ai du triphasé 230V 60A ( Belgique :) ) qui alimente mon habitation ainsi que l'atelier

Je dois passer par un autotransformateur pour avoir mon 380v dans l'atelier

Je dois prendre un autotransformateur de combien de KVA ?
Et demander un renforcement de compteur à combien ? 80A ?

Merci d'avance
Avatar du membre
alvinjimmerson
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 6 août 2023 23:18
Contact :

Re: Installation machine menuiserie

Message par alvinjimmerson »

Bonjour,

Pour déterminer la capacité en KVA de l'autotransformateur dont vous avez besoin, vous devez prendre en compte la somme des puissances des machines triphasées que vous souhaitez installer. Dans votre cas, vous avez les valeurs suivantes :

Première machine : 38A-380V
Deuxième machine : 6,2A
Troisième machine : 8A
Pour calculer la puissance totale requise, vous pouvez utiliser la formule suivante : Puissance (en KVA) = Tension (en V) x Courant (en A) x √3 (facteur triphasé).

Pour la première machine, cela donne : 380V x 38A x √3 ≈ 26,3 KVA
Pour la deuxième machine, cela donne : 230V x 6,2A x √3 ≈ 2,7 KVA
Pour la troisième machine, cela donne : 230V x 8A x √3 ≈ 3,5 KVA

La puissance totale requise pour vos trois machines triphasées est donc d'environ 32,5 KVA.

Concernant le renforcement de votre compteur, vous devez prendre en compte la puissance totale demandée par toutes les machines de votre habitation et de votre atelier, ainsi que les autres appareils électriques utilisés simultanément.