IP3X dans un local HT

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

IP3X dans un local HT

Message par benzou »

Bonjour,
je pensais que dans un local HT, soit un local réservé au électricien on pouvait avoir des pièces nus sous tension, pourtant on demande toujours que les installations HT soit IP3X.
Est ce qu'il peut y avoir des pièce nus sous tension HT dans un poste de transformation?
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: IP3X dans un local HT

Message par vincebzh56 »

Bonsoir c est l' enveloppe du matériel qui est de conception ip3x lequel renferme des équipements de pièces nues sous tension...comme par exemple les unités fonctionnelles (cellules ht)...
Au même titre qu en basse tension la protection contre les contact direct est assurée par du matériel au minimum conçu ip2x..exemple un interrupteur de commande d éclairage...des pièces nues sont recouvertes d isolant le plastique qui permet de garantir l ip2x...
Les disjoncteurs aujourd'hui sont ip2x...tu ne peux pas toucher les connexions avec tes doigts ils sont logés en retrait
Avatar du membre
benzou
Assidu
Assidu
Messages : 191
Enregistré le : jeu. 12 mars 2009 13:54
Contact :

Re: IP3X dans un local HT

Message par benzou »

Bonsoir,
merci pour ta réponse
dans certains cas l'enveloppe n'est pas IP3X dans les locaux HT, conforme ou non?
Avatar du membre
vincebzh56
Assidu
Assidu
Messages : 120
Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
Contact :

Re: IP3X dans un local HT

Message par vincebzh56 »

On parle bien du matériel HT, oui Ip3x ..les unités fonctionnelles le sont.
Les prises de courant ou tout autre matériel alimentés en BT doivent être au mini ip2x
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités