Bonjour,
J'ai une question à propos des résultats sur la fiche 3C des notes de calculs Caneco
Voici les résultats affichés pour le circuit comportant l'interrupteur général Hager P160HCS 4X160A du TGBT :
Ik3 : 19,3kA
Icu/Icm : 2 kA
Icu Assoc. : 2,8 kA
Ip : 21,73 kA
De ce que je comprend, la valeur Ip serait l'Intensité maximale crête limitée ou non limitée en kA ?
J'avoue ne pas bien cerner cette valeur
Je précise que les cases IN / DU / CI / CC et Icu Disjoncteur vérifié sont bien cochées
Ce que je ne comprend pas, c'est pourquoi ce circuit est noté conforme ?? Alors que Icu est inférieur à l'Ik3 ?
Cordialement.
Notes de calculs Caneco : Valeur Ip
Re: Notes de calculs Caneco : Valeur Ip
https://postimg.cc/87CQRvqJ
Pour la valeur Ip, je crois comprendre que c'est la valeur de crête liée au disjoncteur situé en amont.
Par contre je ne comprend pas le fait que Caneco donne ce circuit comme étant "conforme" lorsque l'on compare les intensités de court-circuit, et la valeur Icu de l'interrupteur.
Peut être un bug dû à la version de Caneco utilisée pour cette note de calculs ?
Pour la valeur Ip, je crois comprendre que c'est la valeur de crête liée au disjoncteur situé en amont.
Par contre je ne comprend pas le fait que Caneco donne ce circuit comme étant "conforme" lorsque l'on compare les intensités de court-circuit, et la valeur Icu de l'interrupteur.
Peut être un bug dû à la version de Caneco utilisée pour cette note de calculs ?
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Notes de calculs Caneco : Valeur Ip
Tu as une coordination avec le disjoncteur place en amont ...
Un interrupteur n a pas de pouvoir de coupure ..donc le disjoncteur amont limite le courant de court circuit
Un interrupteur n a pas de pouvoir de coupure ..donc le disjoncteur amont limite le courant de court circuit
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : RFco et 45 invités