Bonjour,
Pour une tranchée électrique de grande longueur (500m), avec 15 cm de largeur et 20 cm de sable j'arrive à un volume très important de sable (16m3)...
et en dehors du coût il y a un problème lié à la manutention que cela va générer.
Je soumets donc 2 questions à vous avis expérimentés :
- existe-t-il un engin susceptible d'automatiser ce travail?
- dans la négative, si le câble est dans sa gaine et situé dans un endroit où il n'y a pas de passage (bordure d'un champ non cultivé) - quel est le risque à ne pas mettre le sable?
Merci d'avance pour nos avis éclairés.
Bien cordialement
Sable dans Tranchée
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1607
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: Sable dans Tranchée
Bonjour,
Pour gagner du temps l'idéal c'est un camion benne avec la benne basculante sur le coté.
Avant on remblayait la tranchée sur une hauteur de 20 cm en évitant le de mettre des pierres sur la gaine, puis grillage avertisseur, mais ça c'était avant, il ne faut plus le faire.
Pour gagner du temps l'idéal c'est un camion benne avec la benne basculante sur le coté.
Avant on remblayait la tranchée sur une hauteur de 20 cm en évitant le de mettre des pierres sur la gaine, puis grillage avertisseur, mais ça c'était avant, il ne faut plus le faire.
Re: Sable dans Tranchée
Bonjour !Ermes a écrit : ↑sam. 17 juin 2023 16:16 Bonjour,
Pour une tranchée électrique de grande longueur (500m), avec 15 cm de largeur et 20 cm de sable j'arrive à un volume très important de sable (16m3)...
et en dehors du coût il y a un problème lié à la manutention que cela va générer.
Je soumets donc 2 questions à vous avis expérimentés :
- existe-t-il un engin susceptible d'automatiser ce travail?
- dans la négative, si le câble est dans sa gaine et situé dans un endroit où il n'y a pas de passage (bordure d'un champ non cultivé) - quel est le risque à ne pas mettre le sable?
Merci d'avance pour nos avis éclairés.
Bien cordialement
Un camion benne équipé d'un système de déchargement latéral ou d'un convoyeur pourrait effectivement faciliter la tâche. Il permettrait de déverser le sable directement dans la tranchée tout en avançant lentement sur la longueur, réduisant ainsi considérablement la manutention manuelle. C'est une solution couramment utilisée pour des travaux de remblaiement sur de longues distances comme celle que vous envisagez.
Pouvons-nous avoir une mise à jour ? comment avez vous fait ?
Que dit une ampoule à une autre ampoule ? : « Tu es allumée ce soir ? »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité
