habitation en tarif jaune et triphasée
habitation en tarif jaune et triphasée
Bonjour,
une grande maison, tarif jaune et triphasé.
La 15-100 dit Nombre maximal de circuits sous un DDR: 8
question: sous un général différentiel triphasé est-on limitée à 8 disjoncteurs par phases ou par disjoncteur?
merci d'avance !!
une grande maison, tarif jaune et triphasé.
La 15-100 dit Nombre maximal de circuits sous un DDR: 8
question: sous un général différentiel triphasé est-on limitée à 8 disjoncteurs par phases ou par disjoncteur?
merci d'avance !!
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Bonjour
La norme ne fait pas de différence entre diff 1P+N et 3P+N c'est dans tous les cas 8 protections par différentiel
@+
La norme ne fait pas de différence entre diff 1P+N et 3P+N c'est dans tous les cas 8 protections par différentiel
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Un tarif jaune en habitat résidentiel unifamilial, WAW...
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
A St trop ;)
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Merci pour ta réponse.
Ça me semble fou. Il y a un site relié au conseil où on peut poser ce genre de question.
Désolé tu m'aides et je remets ta réponse en question...
Merci d'avance e pour les autres réponses
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
tu peut consulter le texte sur le site de l'AFNOR gratuitement en t'inscrivant.
https://www.boutique.afnor.org/
https://www.boutique.afnor.org/
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Merci encore. Oui j'ai consulté avant se poster. Mais je ne voudrai pas que le devis doit 3 fois plus élevé pr rien ou alors ne pas passer au consuel
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7015
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
Personne ne t'oblige à protéger des départs mono par un diff tétra
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: habitation en tarif jaune et triphasée
bien vu...
merci
merci
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité