puissance de groupe électrogène
puissance de groupe électrogène
quel puissance d'un groupe électrogène pour une pompe immergé de 30 kw 400 v courant nominal 70 A
Re: puissance de groupe électrogène
Bonjour,
démarrage direct? si oui, prévoir au moins un groupe de 3,5 fois la puissance de la pompe, soit 130kVA.
Si vous avez plus de données relatives à la pompe et au dispositif de démarrage, il sera alors possible d'estimer le mieux possible la puissance nécessaire, à défaut, partir sur la valeur empirique donnée précédemment.
Cdlt
démarrage direct? si oui, prévoir au moins un groupe de 3,5 fois la puissance de la pompe, soit 130kVA.
Si vous avez plus de données relatives à la pompe et au dispositif de démarrage, il sera alors possible d'estimer le mieux possible la puissance nécessaire, à défaut, partir sur la valeur empirique donnée précédemment.
Cdlt
Re: puissance de groupe électrogène
la puissance requise pour alimenter la pompe immergée de 30 kW serait d'environ 28 000 watts. Cela signifie que vous aurez besoin d'un groupe électrogène d'au moins 28 kW pour fournir suffisamment de puissance à la pompe. Il est recommandé de choisir une capacité légèrement supérieure pour permettre une marge de sécurité et prendre en compte d'autres facteurs tels que l'efficacité du groupe électrogène et les pertes de puissance.
Re: puissance de groupe électrogène
Salut,
la tension est de 400v et le courant 70A
400V/70A/1000 = 28KVA
pour alimenter ta pompe il faudrait 28KVA mais prévoit un groupe électrogène plus puissant par sécurité.
En espérant t'avoir aidé !
la tension est de 400v et le courant 70A
400V/70A/1000 = 28KVA
pour alimenter ta pompe il faudrait 28KVA mais prévoit un groupe électrogène plus puissant par sécurité.
En espérant t'avoir aidé !