Bonjour,
En faisant des mesures de tension dans une maison que je souhaite acheter, j'obtiens les résultats suivants :
- neutre - terre : 230 V
- neutre - phase : 0V
- phase - terre : 0V
Je m'attendais plutôt à 0V, 230V et 230V (en suivant l'ordre ci dessus).
Que penser de ces résultats ?
Je ne trouve pas ça très rassurant...
Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ça me rendrais bien service.
D'avance merci.
Laurent.
PS : Je me suis peut-être trompé de rubrique pour poster mon message, si c'est le cas je le reposte mais il faudra me dire où
Tension entre le neutre et la terre
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Tension entre le neutre et la terre
Bonjour
Voici les "vrais" valeurs que vous devriez retrouver
phase-terre......... 230 V
phase neutre....... 230 V
neutre terre ....... 0 V
La tension 0 volt entre phase/neutre me semble pas possible dans la mesure ou aucun appareil ne fonctionnerait... (hors tension)
Pour la tension entre neutre/terre vous avez certainement une inversion des conducteurs actifs
Avez vous des dispositifs différentiels?
L'installation actuelle fonctionne t-elle?
Voici les "vrais" valeurs que vous devriez retrouver
phase-terre......... 230 V
phase neutre....... 230 V
neutre terre ....... 0 V
La tension 0 volt entre phase/neutre me semble pas possible dans la mesure ou aucun appareil ne fonctionnerait... (hors tension)
Pour la tension entre neutre/terre vous avez certainement une inversion des conducteurs actifs
Avez vous des dispositifs différentiels?
L'installation actuelle fonctionne t-elle?
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Tension entre le neutre et la terre
bonjour,
il se peut que sur le réseau edf le neutre soit mal brancher ( sur la phase ).
et que la phase soit couper.
voir avec erdf.
vroum19
il se peut que sur le réseau edf le neutre soit mal brancher ( sur la phase ).
et que la phase soit couper.
voir avec erdf.
vroum19
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités