Bonjour,
Normativement, est-il possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre (3P + PE) sur une installation existante en TNC ?
Le logiciel Caneco BT me valide la protection de l'onduleur en 3P+PE avec une section du PE égal à la moitié de la section des phases.
Merci.
Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC
- hattiehill
- Arrivant
- Messages : 2
- Enregistré le : ven. 4 août 2023 12:08
- Contact :
Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC
Bonjour,
Possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre (3P + PE) sur une installation existante en TNC (3P + N + PE), mais cela dépend des normes et réglementations locales en vigueur.
En règle générale, pour garantir la sécurité de l'installation électrique, il est recommandé de respecter les normes et réglementations en vigueur dans le pays ou la région où l'installation est effectuée. Dans certains cas, cela peut signifier que l'onduleur doit être raccordé en 3P + N + PE plutôt qu'en 3P + PE.
Possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre (3P + PE) sur une installation existante en TNC (3P + N + PE), mais cela dépend des normes et réglementations locales en vigueur.
En règle générale, pour garantir la sécurité de l'installation électrique, il est recommandé de respecter les normes et réglementations en vigueur dans le pays ou la région où l'installation est effectuée. Dans certains cas, cela peut signifier que l'onduleur doit être raccordé en 3P + N + PE plutôt qu'en 3P + PE.
- vincebzh56
- Assidu
- Messages : 120
- Enregistré le : dim. 21 janv. 2018 17:01
- Contact :
Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC
Bonsoirseb13670 a écrit : ↑mer. 14 sept. 2022 09:46 Bonjour,
Normativement, est-il possible de raccorder un onduleur réseau purement triphasé sans neutre (3P + PE) sur une installation existante en TNC ?
Le logiciel Caneco BT me valide la protection de l'onduleur en 3P+PE avec une section du PE égal à la moitié de la section des phases.
Merci.
Oui bien sûr...un disjoncteur tri et un câble 4G ou dans ton cas un disjoncteur tri et trois câble unipolaire pour les phases et un câble de section moindre pour le conducteur principal de protection...pas de soucis pour qu il soit de moitié lorsque le logiciel de calcul le propose...au delà de 16mm² c'est possible...
Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC
Il est généralement suggéré de suivre les règles et lois en vigueur dans le pays ou la région où l'installation est effectuée pour assurer la sécurité de l'installation électrique. Lorsque le programme de calcul suggère la moitié, il n'y a pas lieu de paniquer ; pouces carrés au-dessus de 16 mm2 sont certainement réalisables.
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Appareil triphasé sans neutre sur installation en TNC
Bonjour
Radiodrafter a été banni pour avoir caché des liens au sein de ses messages
@+
Radiodrafter a été banni pour avoir caché des liens au sein de ses messages
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...