La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms

Message par offgrid »

Bonsoir,

Pour régler la temporisation du relais de protection phase ou homopolaire, faut-il tenir compte du temps de déclenchement du disjoncteur HTA?

Cordialement
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: La NF C13-100 exige un temps de coupure au plus égal à 200 ms

Message par DGPT2 »

Bonsoir,

Non pas besoin, le temps d'ouverture du disjoncteur HTA n'est pas à prendre en compte, et ne fera pas déclencher les protections HTA côté ENEDIS.
Le réglage à 200 ms est correct.