Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par sergent61 »

Bonjour, je vais bientôt acquérir un véhicule électrique et je recherche des conseils de pro pour l'installation d'une ligne complète pour un véhicule électrique.

En gros je vais prendre le pack green up de chez Legrand Dont voici la référence (Legrand 090476), un électricien ma indiquer que du 2.5mm2 est suffisant pour la green up.

Donc nous serions sur du 20 Ampère pour le disjoncteur différenciel et 30mA la protection.

Je souhaite ajouter un minuteur programmateur, afin de programmer la recharge du véhicule sur les heures creuses.

Je n'ai trouver que des programmateur à 16 A, hors le chargeur vas allez au dessus de 16 Ampère.

Avez cela existe il en 20 Ampères ? Merci d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par RFco »

hello


contacteur jour/nuit dont la commande est reprise en parallèle de celle du chauffe-eau


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par sergent61 »

Merci pour ta réponse, comment fonctionne ce contacteur ? Il se programme tous seul?
Avatar du membre
DGPT2
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mer. 20 nov. 2019 16:55
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par DGPT2 »

Bonjour,

Sur ton compteur, si tu as un abonnement heure pleine / heure creuse, il y a un contact qui s'ouvre et se ferme lors du basculement HP/HC.
Ce contact sert de commande à ton relais afin qu'il puisse laisser passer le courant sur les périodes en HC.

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3541
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par Carminas »

Bonjour

Voir cet exemple
Image


A noter que si votre recharge fait plus de 16A, elle doit obligatoirement être installée par un professionnel agréé
Carminas
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par sergent61 »

Merci pour les infos quel agréement doit avoir l'électricien si je fait recours à lui.

A ce jour, si je n'apporte aucune modification je vais recharger en 10A (de ce que j'ai vue), A long therme cela peut il avoir des conséquences ?

Véhicule ou installation ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par RFco »

bonjour,

aucun agrément pour installer une borne inférieure à 3,7kW

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par sergent61 »

Mon garage à un différenciel de 40A 30mA

Avec deux porte de garage et lumière et quelque prise pour congélateur 50Litre et un sèche linge.

Remplacer une prise standard pour une green up est il suffisant ? dangereux ?

Le différenciel de 40A 30mA est il adapter ?


Faut il une ligne dédié à la prise ? avec quoi comme protection ?
Avatar du membre
sergent61
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : lun. 4 avr. 2022 19:57
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par sergent61 »

Car dans le schéma ci dessus nous en somme en 16 ampère en protection, mais 16 pour 16 est suffisant ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7428
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)

Message par RFco »

Tu peut te brancher sur une prise classique, ce sera limité à 10A
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités