Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Bonjour, je vais bientôt acquérir un véhicule électrique et je recherche des conseils de pro pour l'installation d'une ligne complète pour un véhicule électrique.
En gros je vais prendre le pack green up de chez Legrand Dont voici la référence (Legrand 090476), un électricien ma indiquer que du 2.5mm2 est suffisant pour la green up.
Donc nous serions sur du 20 Ampère pour le disjoncteur différenciel et 30mA la protection.
Je souhaite ajouter un minuteur programmateur, afin de programmer la recharge du véhicule sur les heures creuses.
Je n'ai trouver que des programmateur à 16 A, hors le chargeur vas allez au dessus de 16 Ampère.
Avez cela existe il en 20 Ampères ? Merci d'avance.
En gros je vais prendre le pack green up de chez Legrand Dont voici la référence (Legrand 090476), un électricien ma indiquer que du 2.5mm2 est suffisant pour la green up.
Donc nous serions sur du 20 Ampère pour le disjoncteur différenciel et 30mA la protection.
Je souhaite ajouter un minuteur programmateur, afin de programmer la recharge du véhicule sur les heures creuses.
Je n'ai trouver que des programmateur à 16 A, hors le chargeur vas allez au dessus de 16 Ampère.
Avez cela existe il en 20 Ampères ? Merci d'avance.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7428
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
hello
contacteur jour/nuit dont la commande est reprise en parallèle de celle du chauffe-eau
@+
contacteur jour/nuit dont la commande est reprise en parallèle de celle du chauffe-eau
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Merci pour ta réponse, comment fonctionne ce contacteur ? Il se programme tous seul?
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Bonjour,
Sur ton compteur, si tu as un abonnement heure pleine / heure creuse, il y a un contact qui s'ouvre et se ferme lors du basculement HP/HC.
Ce contact sert de commande à ton relais afin qu'il puisse laisser passer le courant sur les périodes en HC.
Cordialement
Sur ton compteur, si tu as un abonnement heure pleine / heure creuse, il y a un contact qui s'ouvre et se ferme lors du basculement HP/HC.
Ce contact sert de commande à ton relais afin qu'il puisse laisser passer le courant sur les périodes en HC.
Cordialement
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Bonjour
Voir cet exemple

A noter que si votre recharge fait plus de 16A, elle doit obligatoirement être installée par un professionnel agréé
Voir cet exemple

A noter que si votre recharge fait plus de 16A, elle doit obligatoirement être installée par un professionnel agréé
Carminas
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Merci pour les infos quel agréement doit avoir l'électricien si je fait recours à lui.
A ce jour, si je n'apporte aucune modification je vais recharger en 10A (de ce que j'ai vue), A long therme cela peut il avoir des conséquences ?
Véhicule ou installation ?
A ce jour, si je n'apporte aucune modification je vais recharger en 10A (de ce que j'ai vue), A long therme cela peut il avoir des conséquences ?
Véhicule ou installation ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7428
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
bonjour,
aucun agrément pour installer une borne inférieure à 3,7kW
@+
aucun agrément pour installer une borne inférieure à 3,7kW
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Mon garage à un différenciel de 40A 30mA
Avec deux porte de garage et lumière et quelque prise pour congélateur 50Litre et un sèche linge.
Remplacer une prise standard pour une green up est il suffisant ? dangereux ?
Le différenciel de 40A 30mA est il adapter ?
Faut il une ligne dédié à la prise ? avec quoi comme protection ?
Avec deux porte de garage et lumière et quelque prise pour congélateur 50Litre et un sèche linge.
Remplacer une prise standard pour une green up est il suffisant ? dangereux ?
Le différenciel de 40A 30mA est il adapter ?
Faut il une ligne dédié à la prise ? avec quoi comme protection ?
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Car dans le schéma ci dessus nous en somme en 16 ampère en protection, mais 16 pour 16 est suffisant ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7428
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Besoin de conseil pour installation ligne avec prise green up (pour charger une voiture électrique)
Tu peut te brancher sur une prise classique, ce sera limité à 10A
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités


