alim. sonnette

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

alim. sonnette

Message par FUTERTAS »

Bonsoir

- Pour l'alimentation de la sonnette sur du neuf il faut 1 alim spécialisée ?
- Pour 6 volets roulants 2 alim spéc.. c'est bon ?
- sur 1 inter diff 63A on peut mettre combien de circuit a 3x 2.5² pour pc
- pour les trames: on divise sur sur qu'elle puissance

Merci pour votre aide
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: alim. sonnette

Message par Etincelle »

Bonjour,

Un circuit dédié avec un disjoncteur 2 A fera l'affaire pour la sonette.
Il faut multiplié la puissance d'un volet roulant par le nombre, le tout divisé par la tension, on a l'intensité. la loi d'ohm tout bête.
L'inter differentiel 63A dont vous ne préciser pas la sensibilité se branche tout de suite derriére le disjonteur branchement. La norme veut que l'on protége les installations par 2 interrupteurs différentiels COURBE A ET COURBE C.
Les trames ( précisez)!

Amicalement
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: alim. sonnette

Message par FUTERTAS »

Etincelle a écrit :Bonjour,

Un circuit dédié avec un disjoncteur 2 A fera l'affaire pour la sonette.
Il faut multiplié la puissance d'un volet roulant par le nombre, le tout divisé par la tension, on a l'intensité. la loi d'ohm tout bête.
L'inter differentiel 63A dont vous ne préciser pas la sensibilité se branche tout de suite derriére le disjonteur branchement. La norme veut que l'on protége les installations par 2 interrupteurs différentiels COURBE A ET COURBE C.
Les trames ( précisez)!

Amicalement

merci pour les infos

je me suis mal expliquer: sur inter diff 63 A 30mA type AC , combien de circuit de 5 prises de courant peut on y ajouter en sachant que qu'il y a déja le LV et le four

pour les trames tu as répondus avec la loi d'ohm ;-)

merci
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
Etincelle
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : dim. 28 déc. 2008 14:38
Contact :

Re: alim. sonnette

Message par Etincelle »

Bonsoir,
La norme dit 8 prises max par circuit sur un disjoncteur modulaire 20 A.
Il faut prendre la puissance du lave vaisselle, + la puissance du four (Voir les plaques signalétique constucteurs), Il faut compter une trentaine d'ampéres pour ces deux appareils, 63A - 30 il reste 33 A, on peut avec y mettre 2 circuits 20 A sachant que tout ne fonctionneras pas en même temps, il faut garder une marge à l'ouverture de l'interdifférentiel en cas de défaut.

Amicalement.
Avatar du membre
FUTERTAS
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : sam. 10 janv. 2009 11:10
Localisation : Les Avenieres ( Rhones Alpes )
Contact :

Re: alim. sonnette

Message par FUTERTAS »

merci pour ton aide :shock:
Ce fut Volta qui, empilant l'un sur l'autre des disques de zinc et de cuivre séparés par une rondelle de drap mouillé, inventa un instrument qui peut produire l'électricité d'une façon continue.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: alim. sonnette

Message par RFco »

Salutatous,



On peut mettre largement plus de circuits prises que cela sans aucun soucis, votre inter différentiel est un 63A, il supporte certes déjà le four et le lave vaisselle, mais même si vous êtes en chauffage élec (donc gestionnaire je penses) votre abonnement ne doit pas être supérieur à 60A, je ne voit donc pas de réelle limite au nombre de circuits prises, à part une juste répartition de leur nombre sous les autres différentiels...

Nota : vous pouvez nous proposer votre schéma dut tableau de répartition...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: alim. sonnette

Message par RFco »

Etincelle a écrit :Bonjour,
La norme veut que l'on protége les installations par 2 interrupteurs différentiels COURBE A ET COURBE C.
Les trames ( précisez)!

Amicalement

Selon la superficie effectivement, on met entre 2 et 4 différentiels minimum dont un de type A au moins (Attention, parler de courbe ne veut rien dire pour un inter diff, on parle de type)

http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 15100E02F9

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités