Bonjour,
Nous habitons une peension de famille gérée par une entreprise
que nous ne souhaitons absolument pas citer ici.
Nous sommes 22 habitants, nous vivons dans une installation
électrique C O M M U N E. Il y a deux plaques de cuisson par chambre
(soit 44 en tout).
Pour les parties communes : de nombreux appareils gourmands... dont un sèche-linge
COMMUN. Ce sèche-linge ETAIT de loin l'appareil qui consommAIT le plus
puisqu'il ETAIT fréquemment utilisé tout au long d'une journée.
Cet appareil indique 4900W sur sa plaque, on peut donc
en déduire qu'il...... DEVRAIT être alimenté par 3 fils à 7A.
Hélas, cela ne correspond pas du tout à nos mesures!
------------------------------------------------------------------
En 2015, suite à une "INTERVENTION" de plus d'une heure
sur cet appareil par des techniciens de cette société...
nous avons remarqué une (très) nette chute de perf de notre sèche-linge
qui ne pouvait être le résultat de notre imagination.
En 2015, juste après cette "INTERVENTION", nous avons donc
mesuré:
0A, 7A et 3A (au lieu des 7A, 7A et 7A attendus)
-----------------------------------------------------------------
En 2021, nouvelle "INTERVENTION" sur cet appareil
nous avons alors mesuré:
0A, 0A et 3A (au lieu des 7A, 7A et 7A attendus)
Nous avons effectué de nombreuses mesures, toutes indiquent
les même valeurs...
Ce qui confirme nos constatations puisqu'il faut actuellement
2 cycles et demi pour obtenir le résultat que nous obtenions
après UN SEUL CYCLE avant ces deux "INTERVENTIONS".
Il semblerait que la partie commande de cet appareil soit reliée
à la seule phase qui ne soit pas coupée !!
Même remarque pour le petit moteur de ce sèche-linge. Cet appareil
ne fonctionne plus que sur une seule résistance et
l'on peut supposer que cette dernière a été modifiée pour
ne consommer que 3A.
-----------------------------------------------------------------
Cette société ne veut absolument pas entendre parler de ce
problème...
Nous sommes un peu écœurés, nous pensons que cette société
cherche à limiter la consommation de cet appareil énergivore
ce qui provoque la baisse de ses perfs dans les
mêmes proportions... pour un PRIX IDENTIQUE DEPUIS TOUJOURS
facturé à des habitants qui touchent les minimas sociaux!
LA QUESTION : La société qui gère cette peension reçoit l'aide
de l'ETAT notamment pour ses investissements.
Sommes-nous seuls au monde... OU...... cette société est-elle
contrôlée par une organisation? Cette organisation de contrôle, si elle existe...
s'intéresse-t-elle aux....... courants qui circulent dans un
sèche-linge ????
Un habitant de cette peension peut-il la SOLLICITER pour
qu'elle vérifie et corrige ce que nous constatons tous
les jours ?
L'identité de cet habitant bien téméraire sera-t-elle communiquée
à la société qui gère cette peension??
Je vous remercie par avance
Totoche
de Tabary
Bonjour je viens d'envoyer un précédent message associé à un nom d'utilisateur et un email
dont je ne retrouve plus les mots de passe !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis donc incapable de repondre à une demande de précision
ce message annule donc le précédent
je vous prie de bien vouloir m'en excuser
-------------------------------------------------------------------
Bonjour,
Nous habitons une peension de famille gérée par une entreprise
que nous ne souhaitons absolument pas citer ici.
Nous sommes 22 habitants, nous vivons dans une installation
électrique C O M M U N E. Il y a deux plaques de cuisson par chambre
(soit 44 en tout).
Pour les parties communes : de nombreux appareils gourmands... dont un sèche-linge
COMMUN. Ce sèche-linge ETAIT de loin l'appareil qui consommAIT le plus
puisqu'il ETAIT fréquemment utilisé tout au long d'une journée.
Cet appareil indique 4900W sur sa plaque, on peut donc
en déduire qu'il...... DEVRAIT être alimenté par 3 fils à 7A.
Hélas, cela ne correspond pas du tout à nos mesures!
------------------------------------------------------------------
En 2015, suite à une "INTERVENTION" de plus d'une heure
sur cet appareil par des techniciens de cette société...
nous avons remarqué une (très) nette chute de perf de notre sèche-linge
qui ne pouvait être le résultat de notre imagination.
En 2015, juste après cette "INTERVENTION", nous avons donc
mesuré:
0A, 7A et 3A (au lieu des 7A, 7A et 7A attendus)
-----------------------------------------------------------------
En 2021, nouvelle "INTERVENTION" sur cet appareil
nous avons alors mesuré:
0A, 0A et 3A (au lieu des 7A, 7A et 7A attendus)
Nous avons effectué de nombreuses mesures, toutes indiquent
les même valeurs...
Ce qui confirme nos constatations puisqu'il faut actuellement
2 cycles et demi pour obtenir le résultat que nous obtenions
après UN SEUL CYCLE avant ces deux "INTERVENTIONS".
Il semblerait que la partie commande de cet appareil soit reliée
à la seule phase qui ne soit pas coupée !!
Même remarque pour le petit moteur de ce sèche-linge. Cet appareil
ne fonctionne plus que sur une seule résistance et
l'on peut supposer que cette dernière a été modifiée pour
ne consommer que 3A.
-----------------------------------------------------------------
Cette société ne veut absolument pas entendre parler de ce
problème...
Nous sommes un peu écœurés, nous pensons que cette société
cherche à limiter la consommation de cet appareil énergivore
ce qui provoque la baisse de ses perfs dans les
mêmes proportions... pour un PRIX IDENTIQUE DEPUIS TOUJOURS
facturé à des habitants qui touchent les minimas sociaux!
LA QUESTION : La société qui gère cette peension reçoit l'aide
de l'ETAT notamment pour ses investissements.
Sommes-nous seuls au monde... OU...... cette société est-elle
contrôlée par une organisation? Cette organisation de contrôle, si elle existe...
s'intéresse-t-elle aux....... courants qui circulent dans un
sèche-linge ????
Un habitant de cette peension peut-il la SOLLICITER pour
qu'elle vérifie et corrige ce que nous constatons tous
les jours ?
L'identité de cet habitant bien téméraire sera-t-elle communiquée
à la société qui gère cette peension??
Je vous remercie par avance
Totoche
de Tabary
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7014
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: un sèche-linge bridé...
Hello,
toutes ces mesures sont bizarres, surtout la dernière.
C'est assimilé à un meublé, donc tout doit être opérationnel à l'identique du neuf.
@+
toutes ces mesures sont bizarres, surtout la dernière.
C'est assimilé à un meublé, donc tout doit être opérationnel à l'identique du neuf.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: un sèche-linge bridé...
Bonjour
Avez vous fait ces mesures lors du même cycle du sèche linge ?
Sur la continuité du cycle et ce sont des mesures max ?
A+
Avez vous fait ces mesures lors du même cycle du sèche linge ?
Sur la continuité du cycle et ce sont des mesures max ?
A+
- totochepension
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 1 mars 2022 16:30
- Contact :
Re: un sèche-linge bridé...
Bonjour,
Merci pour vos réponses et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres notamment de personnes ayant travaillé
dans ce milieu des fooyers et peension de famille. Cela nous permettrait sans doute d'avoir confirmation des
pratiques discutables que je rapporte.
Cet établissement dispose d'une installation électrique sous-dimensionnée :faute de puissance suffisante, elle est tombée
en panne plus de... cent fois en moins de 10 ans et un sèche-linge industriel qui consommAIT 7A, 7A et 7A pendant 1h30 avait
bien évidemment une grande responsabilité dans les nombreuses pannes de cet établissement.
REVENONS A NOTRE SECHE-LINGE !
---------------------------------------------------------------------------------------
Pour éviter toute confusion je rappelle que ce sèche-linge est un appareil COMMUN à tous et qu'il ETAIT utilisé
par de nombreuses personnes avant qu'il ne soit discrètement bridé.
Un autre établissement géré par cette même entreprise est venu s'installer juste à côté de notre peension.
Ces habitants ont eu la permission d'utiliser ce sèche-linge industriel !
Il y a donc depuis cette date DEUX fois plus de personnes susceptibles de l'utiliser. Cette entreprise devait donc trouver une solution
pour limiter sa facture d'électricité et le nombre de pannes ce que je peux tout à fait comprendre malheureusement
cette "solution" n'est pas très éthique.
CYCLE : il n'y a aucun cycle dans ce sèche-linge qui tourne et chauffe de la même façon pendant 1h30 sans aucune variation,
il n'y a donc ni valeur max ni valeur min.
VARIATIONS : nous obtenons toujours les mêmes valeurs pendant plusieurs années jusqu'au moment ou cet
appareil fait l'objet d'une nouvelle "INTERVENTION".
ETAT DE L'APPAREIL : ce sèche-linge a deux fils coupés et fonctionne désormais avec une seule résistance au lieu des 3 prévues.
Merci pour toutes les infos que vous voudrez bien m'apporter, sachez que nous sommes des réésidents
et que nous ne pouvons nous défendre comme pourrait le faire tout consommateur !
Je vous renouvelle donc ma question : existe-t-il un organisme de contrôle pour faire respecter certains principes
dans une peension de famille ?
La société qui gère cet établissement peut-elle brider cet appareil (rendement divisé par 2,5) destiné à des minimas sociaux
comme elle le souhaite sans devoir rendre de compte à personne ?
Merci
Totoche
Merci pour vos réponses et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres notamment de personnes ayant travaillé
dans ce milieu des fooyers et peension de famille. Cela nous permettrait sans doute d'avoir confirmation des
pratiques discutables que je rapporte.
Cet établissement dispose d'une installation électrique sous-dimensionnée :faute de puissance suffisante, elle est tombée
en panne plus de... cent fois en moins de 10 ans et un sèche-linge industriel qui consommAIT 7A, 7A et 7A pendant 1h30 avait
bien évidemment une grande responsabilité dans les nombreuses pannes de cet établissement.
REVENONS A NOTRE SECHE-LINGE !
---------------------------------------------------------------------------------------
Pour éviter toute confusion je rappelle que ce sèche-linge est un appareil COMMUN à tous et qu'il ETAIT utilisé
par de nombreuses personnes avant qu'il ne soit discrètement bridé.
Un autre établissement géré par cette même entreprise est venu s'installer juste à côté de notre peension.
Ces habitants ont eu la permission d'utiliser ce sèche-linge industriel !
Il y a donc depuis cette date DEUX fois plus de personnes susceptibles de l'utiliser. Cette entreprise devait donc trouver une solution
pour limiter sa facture d'électricité et le nombre de pannes ce que je peux tout à fait comprendre malheureusement
cette "solution" n'est pas très éthique.
CYCLE : il n'y a aucun cycle dans ce sèche-linge qui tourne et chauffe de la même façon pendant 1h30 sans aucune variation,
il n'y a donc ni valeur max ni valeur min.
VARIATIONS : nous obtenons toujours les mêmes valeurs pendant plusieurs années jusqu'au moment ou cet
appareil fait l'objet d'une nouvelle "INTERVENTION".
ETAT DE L'APPAREIL : ce sèche-linge a deux fils coupés et fonctionne désormais avec une seule résistance au lieu des 3 prévues.
Merci pour toutes les infos que vous voudrez bien m'apporter, sachez que nous sommes des réésidents
et que nous ne pouvons nous défendre comme pourrait le faire tout consommateur !
Je vous renouvelle donc ma question : existe-t-il un organisme de contrôle pour faire respecter certains principes
dans une peension de famille ?
La société qui gère cet établissement peut-elle brider cet appareil (rendement divisé par 2,5) destiné à des minimas sociaux
comme elle le souhaite sans devoir rendre de compte à personne ?
Merci
Totoche
- flaschgordon
- Assidu
- Messages : 203
- Enregistré le : mer. 18 janv. 2017 13:20
- Contact :
Re: un sèche-linge bridé...
Bonjour, de toute façon, si cet appareil a maintenant moins de puissance mais qu'il faille le faire fonctionner plus longtemps pour sécher le linge, il consommera toujours la même énergie.
(L'énergie dépensée étant la puissance en W x par le temps de fonctionnement.)
Donc aucune économie sur la facture électrique concernant cet appareil !
@+
(L'énergie dépensée étant la puissance en W x par le temps de fonctionnement.)
Donc aucune économie sur la facture électrique concernant cet appareil !
@+
- totochepension
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 1 mars 2022 16:30
- Contact :
Re: un sèche-linge bridé...
Bonjour,
Merci pour votre réponse mais vous vous trompez. Cet appareil est EVIDEMMENT déserté et il n'existe plus grand monde pour l'utiliser puisque son efficacité est divisée par 2,5 ! Les résidents l'ont bien compris...
LA METHODE:
1) Un appareil dont la consommation est probablement divisée par 2,5
2) Un appareil qui est utilisé 6 fois moins qu'auparavant
... vous obtenez de belles économies !
Désolé flaschgordon je ne suis pas toujours très clair mais c'est pas facile..
Merci pour votre réponse
Totoche
Merci pour votre réponse mais vous vous trompez. Cet appareil est EVIDEMMENT déserté et il n'existe plus grand monde pour l'utiliser puisque son efficacité est divisée par 2,5 ! Les résidents l'ont bien compris...
LA METHODE:
1) Un appareil dont la consommation est probablement divisée par 2,5
2) Un appareil qui est utilisé 6 fois moins qu'auparavant
... vous obtenez de belles économies !
Désolé flaschgordon je ne suis pas toujours très clair mais c'est pas facile..
Merci pour votre réponse
Totoche
- totochepension
- Arrivant
- Messages : 4
- Enregistré le : mar. 1 mars 2022 16:30
- Contact :
Re: un sèche-linge bridé...
Bonjour et merci,
Les peensions de famille sont-elles contrôlées (par ex. leur installation électrique) dans le but de vérifier si les "moyens" qu'elles mettent en œuvre sont bien conformes à l'esprit des aides de l'Etat dont elles ont bénéficié.
Comment se nomme cet organisme ?
Si l'on considère la finalité de ces établissements : occasionner le moins de dépenses possible à des personnes disposant de faibles ressources... la société qui gère cette peension peut-elle brider cet appareil (rendement divisé par 2,5) destiné à des minimas sociaux et leur occasionner des frais supplémentaires ?
Merci à tous
Totoche de Tabary
Les peensions de famille sont-elles contrôlées (par ex. leur installation électrique) dans le but de vérifier si les "moyens" qu'elles mettent en œuvre sont bien conformes à l'esprit des aides de l'Etat dont elles ont bénéficié.
Comment se nomme cet organisme ?
Si l'on considère la finalité de ces établissements : occasionner le moins de dépenses possible à des personnes disposant de faibles ressources... la société qui gère cette peension peut-elle brider cet appareil (rendement divisé par 2,5) destiné à des minimas sociaux et leur occasionner des frais supplémentaires ?
Merci à tous