gtl et charpente apparente?

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

gtl et charpente apparente?

Message par palou43 »

Bonjour a tous dans mon magasin la charpente est apparente et ma gtl se trouve quasiment au milieu du pignon.

Ais je le droit d'arrêter ma gtl a 3m environ pour repartir de droite et de gauche mes gaines?
2eme questions, es t'on autorisé a faire arriver des gaines icta dans la GTL par les cotés?

petite vue 3d

Image


un grand merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: gtl et charpente apparente?

Message par Carminas »

Bonjour

Vous n'avez aucune obligation de mettre une goulotte ni d'avoir une GTL (ce n'est pas une habitation)

Donc s'il vous en faut une, passez là, là où c'est pertinent.

La seule restriction peut être l'arrivée EDF si le compteur et le disjoncteur EDF sont dans le batiment.
Carminas
Avatar du membre
palou43
Assidu
Assidu
Messages : 123
Enregistré le : jeu. 31 juil. 2008 18:42
Contact :

Re: gtl et charpente apparente?

Message par palou43 »

ok merci pour l'info après je me dis que ce sera plus propre

donc pour la 2eme question c'est ok d'avoir des gaines
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: gtl et charpente apparente?

Message par Carminas »

Oui c'est plus propre, mais ce n'est pas une obligation, donc pas de contrainte.

Vous pouvez arriver dans toute les directions : par en haut, par en bas, par les côtés, par derrière...
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités